ICU是不是必须做层流净化
请问各位老师:ICU是不是必须做层流净化?从感控的角度没必要,因为ICU的感染主要是接触传播。但《重症医学科建设与管理规范》要求室温需保持24加减1度,如何解决这个问题呢? 本帖最后由 依依 于 2013-7-5 08:52 编辑icu不是必须上层流洁净系统。
卫生部《医院空气净化管理规范》2012版:
6.2产房、导管室、新生儿室、器.官.移.植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:a)通风;b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;c)空气洁净技术;d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;e)紫外线灯照射消毒;f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min·直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。 谢谢版主!我再去与工程部沟通,这回有理论依据了! ICU有自然通风还是比较舒适的,按照2012版卫生部《医院空气净化管理规范》的要求进行就可以了,我们医院ICU是层流净化的,运行费用非常昂贵,如果后期维护保养不到位隐患非常大。ICU是不是必须做层流净化? ICU不是必须上层流洁净系统。 赞同楼上各位老师的意见,ICU没有要求必须上层流净化系统。而且正如4楼青青的草原老师所说的, 医院ICU上了层流净化系统后,运行费用非常昂贵,如果后期维护保养不到位隐患非常大。 谢谢老师,学到新的的知识。 感谢各位老师,在论坛学到很多知识,真是受益匪浅 谢谢老师,学到新的的知识 感谢各位老师,在论坛学到很多知识,真是受益匪浅 谢谢老师,学到新的的知识。
各位老师建新ICU需要做净化吗?
本帖最后由 茉莉花开 于 2014-12-26 20:00 编辑各位老师建新ICU需要做净化吗? <重症医学科建设与管理指南>中,没有明确要做净化,做净化更好。只要达到空气消毒的效果就行,我们采用空气消毒机进行空气消毒。个人观点仅供参考。 没有看到过明确的要求,{:1_1:} 路过学习了!谢谢老师们! 最好别做净化,维护不到位就更麻烦。ICU一定要通风良好,可以安装独立的具有消毒装置的空调系统。 明白了,适当通风换气,每天按时消毒{:1_1:} 不要做净化,建设成本高,维护成本更高,注意布局能保持空气流通。 这个根据地方情况来确定,其实规范没有要求做,很多地区的地方感控管理严格的时候就有要求新建ICU需做净化,这个最好询问下你们当地的主管专家,到时候验收不过关就很麻烦。 最好别做净化,ICU一定要通风良好,且病种复杂,净化只会增加病人安置的麻烦{:1_1:}
页:
[1]
2