zwj1968 发表于 2014-12-15 12:55

新建层流洁净手术室在起用前的监测

新建层流洁净手术室在起用前必须做物表、空气细菌学监测吗?依据什么文件?

gdlcp 发表于 2014-12-15 13:14

监测的指标很多,应《洁净技术规范》

岩壁雪松 发表于 2014-12-15 13:40

《医疗机构空气净化管理规范》在新建、改建、更换高效过滤网后、维修后使用前必须要进行监测。本人的观点是不仅自己院感要进行监测环境卫生学监测,而且应该由第三方(具有行政主管部门下发监测许可证)来监测环境卫生学的内容,还要监测其它指标如压力、风速等

娜姆 发表于 2014-12-15 14:06

要由第三方来做监测的。。监测的数据有很多内容的。

尘埃69 发表于 2014-12-15 15:02

层流洁净手术室在启用前应该由疾控中心验收,还要进行空气微生物监测

旺妈 发表于 2014-12-15 15:21

使用前必须由第3方监测,监测内容是很多的。

我心飞翔 发表于 2014-12-15 15:22

新建层流洁净手术室交付给医院前施工方应提供监测合格的资料,医院启用前应确认经第三方监测已合格。

84921501 发表于 2014-12-15 16:22

医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002中综合性评定要求:由第三方对已竣工验收的洁净手术部的等级指标和技术指标进行全面检测和评定。洁净手术部各类洁净用房除去洁净度级别和细菌浓度两个标准外,主要技术指标包括静压差、截面风速、换气次数、自净时间、温湿度、噪声、照度和新风量。

依依 发表于 2014-12-15 17:13

新层流手术室在启用前需要有资质的第三方验收,合格后方法使用。验收的内容有很多,菌落数只是其中之一。

嘟嘟鱼 发表于 2014-12-15 17:24

路过,学习了,谢谢老师们!

二道桥的羊肉串 发表于 2014-12-15 19:26

根据的要求是洁净手术室建筑技术规范的文件要求

xtz20110912 发表于 2014-12-16 08:50

《医院感染管理规范》上明确规定新建成的洁净手术室验收应当由第三方认证。

张鑫 发表于 2014-12-16 08:52

按照GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范进行

王向红 发表于 2014-12-16 08:52

路过学习了,谢谢各位老师。

jcyyhlb 发表于 2014-12-16 09:39

谢谢老师们的回复,学习了。

相识有缘 发表于 2014-12-16 11:07

GB 50333—2013洁净手术部(室)的验收项目
一、工程验收
1.医院的洁净手术部(室)均应按本节规定独立验收。
2.净化空调工程验收,分竣工验收和综合性能全面评定两个阶段。
3.验收的内容包括建设与设计文件、施工文件、施工记录、监理质检文件和综合性能的评定文件等。
4.洁净手术部的其他设施,应按设备说明书、合同书,由建设方对设备提供方和安装方分别进行验收。其中医用气体装置验收要求见附录A。
二、工程检验
1.竣工验收和综合性能全面评定的必测项目应符合表10.3.1的规定,其中风速风量和静压差应先测,细菌浓度应最后检测。
表10.3.1必测项目
竣工验收        综合性能全面评定
通风机的风量及转数
系统和房间风量及其平衡
系统和房间静压及其调整
自动调节系统联合运行
高效过滤器检漏
洁净度级别        Ⅰ级洁净手术室手术区和Ⅰ级洁净辅助用房局部100级区的工作面的截面风速
其他各级洁净手术室和洁净辅助用房的换气次数
静压差
所有集中送风口高效过滤器抽查检漏,Ⅰ级洁净用房抽查比例应大于50%,其他洁净用房应大于20%
洁净度级别
温湿度
噪声
照度
新风量
细菌浓度
2.不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评定;不得以竣工验收阶段的调整测试结果代替综合性能全面评定的检验结果。
3.竣工验收和综合性能全面评定时的工程检测应以空态或静态为准。任何检验结果都必须注明状态。
4. 竣工验收的检测可由施工方完成。综合性能全面评定的检测,必须由卫生部门授权的专业工程质量检验机构或取得国家实验室认可资质条件的第三方完成。

dyyymzl 发表于 2014-12-16 11:11

必须请第三方专业机构进行净化系统的功能监测,包括很多数据,如粒子束、送风量、换气次数等。这些都合格了之后,我们再按照洁净室管理规范进行常规监测。

xxxzyy 发表于 2014-12-17 16:18

路过学习了,谢谢各位老

cxt 发表于 2014-12-17 20:03

层流使用前,既要做好第三方监测,院感科也要做好沉降法空气监测,做到心中有数,结果均合格方可正式使用。
页: [1]