层流净化手术室空气培养结果正常就不需要正常维护吗?
各位老师:您好!我院手术室是层流净化手术室,有1间百级手术间,其余是万级手术间。我们知道层流净化手术室不仅建造成本高,日后使用维护费用也相当高。近期我院与厂家的维护合同没有按时签订,造成日常维护没到位,如粗效过滤网中效过滤网等没有按时清洗及更换,但最近空气消毒效果监测没有出问题,相关部门就认为不一定按照规定进行维护。我知道这肯定是不行的,各位老师,我怎样说服他们? 用规范要求来说服 你先监测,用监测数据说话! 监测只对此次标本负责,应该按期维护,中国的空气质量本身就很差 应按规范要求定期维护,不能有问题了才更换或清洁相关的过滤网。 应定期维护,而不是监测有问题才进行维护。 我也面临同样的问题,维护合同有总务科负责与厂方签订,感控办已经提供了规范要求的资料,但签订的合同却与规范要求的差别很大,很是无奈。。。。。。{:1_11:}{:1_4:}{:1_5:} 我院也有相似的问题,合同或资金的原因,厂家迟迟不来更换高效过滤器,联系中 把规范拿出来说话不维护本身就是违规的
出了问题谁负责?
问问有关部门的头能扛得起责任么?
谢谢各位同仁,我们正在规范中。
页: