石磊--wxmsl 发表于 2014-12-4 02:49

手术室流程合理吗?


某医院手术室设计图纸,请大家提宝贵建议!

黄小瑋 发表于 2014-12-4 08:35

石老师,我觉得还少了一个窗口,送手术通知单该往哪里进呢?您觉得呢{:1_1:}

瘦猪壮牛 发表于 2014-12-4 09:27

老师,刷手的地方就两个吗?是不是有点少!

感控阳光 发表于 2014-12-4 10:03

三区划分?外科洗手水位少!

那颜 发表于 2014-12-4 16:00

术前准备间能和术后恢复室在一起吗?

天山-雪莲 发表于 2014-12-4 16:13

办公区放在一侧、值班室放在另一侧。

苦苦 发表于 2014-12-4 16:22

1、手术室分区没有物理隔离措施,刷手池位过少,一般2-3间手术室一个三位刷手池;
2、麻醉复苏功能区未分开设置;
3、无菌通道没有,这个通道根据现场条件划分;
4、如楼上所说值班室办公与值班系统分开,流程上有点繁琐;

2501449455 发表于 2014-12-4 16:27

刷手设施少,每个手术间两个,12个手术间至少20多个吧......

XIA雪山飞舞 发表于 2014-12-4 16:59

洗手池少了   进出口很多不方便管理

九龙江 发表于 2014-12-4 21:37

1、少了谈话间
2、更衣室的门不能直接开在手术区。

空紫 发表于 2014-12-5 01:22

看过很多手术部设计图,基本上都是手术间设计的都很好,辅助房间设计的都很少!设计师对手术室工作不了解,没有这些辅助房间手术室是无法开展工作的。
1、流程应该按照非限制区-半限制区-限制区进行安排,半限制区内有更衣区、生活区和工作区,这张图把更衣区和办公、生活区分开了,很不方便。急诊抢救时还要从大门进入,或者直接穿越洁净区。
2、更衣室与洁净区缺少缓冲2013版GB《医院洁净手术部建筑技术规范》中7.2.2洁净区与非洁净区之间的联络必须设缓冲室或传递窗。这里应该有缓冲室。
3、刷手位太少GB《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定7.2.13每 2~4 间洁净手术室应单独设立1 间刷手间。我们省规定每一个刷手间应该有2个水龙头。这张图仅有8个水龙头不足一个刷手间一个。
4、缺少很多辅助房间:办公区、更衣区、换床间均没有污物处理间。缺少普通物品库房、标本存放间、石膏间、污器械初步处理间等。
5、还有很重要的一点与供应室的洁、污通道没有。

石磊--wxmsl 发表于 2014-12-5 01:28

空紫 发表于 2014-12-5 01:22
看过很多手术部设计图,基本上都是手术间设计的都很好,辅助房间设计的都很少!设计师对手术室工作不了解, ...

感谢专业的指点{:1_17:}

zhangmengyang31 发表于 2014-12-5 08:43

图看着有点儿蒙!手术室生活区跟家属等候区无隔断?不知道这样要把负压手术间放在哪?无菌物品传递怎么办?手术间那么多刷手区闲的有点少了吧!

liujuan870115 发表于 2014-12-5 10:22

空紫 发表于 2014-12-5 01:22
看过很多手术部设计图,基本上都是手术间设计的都很好,辅助房间设计的都很少!设计师对手术室工作不了解, ...

路过学习了,很专业的分析{:1_1:}

医院管理者 发表于 2014-12-5 13:49

学习啦!!!新版规范执行!!

清水一组 发表于 2014-12-5 15:44

1.按照新标准因有患者通道、医务人员通道、污物通道、无菌物品通道,此图没有无菌通道。患者通道和医务人员通道有许多交叉,患者进入手术室要经过更衣室等房间。
2.更衣室门直接开在手术室,更衣室与洁净室之间没有缓冲间。
3.刷手池太少。

阳光 发表于 2014-12-5 21:02

有2点疑惑:
1、东北角有个“腔镜清洗间”,清洗完之后呢?如果是再送到CSSD灭菌处理,那么这个房间的位置是合适的,但如果需要在手术部自行灭菌处理,这个清洗间的位置就不合适了。
2、东南角有个“清洗分类”“打包间”,疑惑之处同上。

石磊--wxmsl 发表于 2014-12-5 21:37

阳光 发表于 2014-12-5 21:02
有2点疑惑:
1、东北角有个“腔镜清洗间”,清洗完之后呢?如果是再送到CSSD灭菌处理,那么这个房间的位置 ...

谢谢指点{:1_17:}{:1_1:}
页: [1]