亲亲子衿 发表于 2014-12-1 09:19

洁净手术室超标后整改,应再l连续监测几次

各位老师,我院手术室刚刚更换高效过滤网,但是仍然超标,整改后 不超标,应该是连续监测几次不超标才可以投入使用,有规范出处吗?

聂宗亮 发表于 2014-12-1 11:40

静态三次、动态三次

dyyymzl 发表于 2014-12-1 12:16

聂宗亮 发表于 2014-12-1 11:40
静态三次、动态三次

请教老师动态监测您是怎么做的,有仪器吗?谢谢!

聂宗亮 发表于 2014-12-1 13:24

动态检测跟静态检测一样摆放皿,就是多了人员正常操作,评价降低一个级别。

美华 发表于 2014-12-4 16:01

谢谢老师指点,学习了