空气消毒
院是基层医院,没有层流手术间,只有三氧消毒机和紫外线。有时一天手术有好几台,我们做接台手术时没有进行空气消毒,这样做合理吗?虽然每月都有空气监测都合格,但是接台手术是没有做过监测的,而且前面那台手术是无菌一类切口,有时医生也催的急,所以我们就没消毒直接进行下一台手术。请教老师,这样做可取吗?还是隐患挺大的,建议老师翻看一下手术室的建筑规范等相关的法律法规,拿着这些去找院领导沟通沟通。一旦出问题,后果不堪设想啊。 当然不合理!没想到现在还会存在这样的现象!你们手术室的护士长胆子太大了!接台手术没有进行空气消毒也敢!
医院手术部(室)管理规范
第四章 医院感染预防与控制
第二十五条手术部(室)的工作区域,应当每24小时清洁消毒一次。连台手术之间、当天手术全部完毕后,应当对手术间及时进行清洁消毒处理。
基层医疗机构医院感染管理基本要求
三、重点部门
(一)手术室
1.独立设置、分区明确、流程规范、标识清楚、清洁卫生。连台手术之间、当天手术全部完毕后,应及时进行清洁消毒处理。
连台手术照样消毒 两台手术之间起码用紫外线消毒30分钟吧。 如果没有层流手术间,接台手术最好用空气消毒机消毒30分钟。 地面清洁消毒是做的,但是有时就无菌切口手术完后地面清扫完就直接进行下一台了。其它那些手术我们也是常规紫外线消毒半小时后再使用的。谢谢各位老师,我记住了。
其实上面老师说的现象,许多基层医院都是这样做的 是啊,现在有层流的许多医院也做不到净化间隔30分钟接台,无层流的基层医院应该更注重术后的清洁与房间的放开?