feijitou1224 发表于 2014-11-12 08:50

洁净手术室换气次数越高越好吗?

请教各位老师:2013版规范中只规定了最小换气次数,是不是只要达到这个下限就是合格的?换气次数越高越好吗?在规范后面又补充说不宜超过设计值的15%,如果检测到的换气次数高于规范标准中最小换气次数的15%,算合格还是不合格?

大漠①滴泪 发表于 2014-11-12 09:04

一.洁净室的气流速度/换气次数,一直是洁净室设计中受到关注的问题,随着洁净室污染源的控制效果增加及末级过滤器效率的提高等,对有关规范、导则等提出的推荐或参考值是否偏于保守,已有不少讨论;FFU在应用中人们担心的噪音、损坏维修等问题已在实践中得到解决,随着FFU的不断改进,对是否采用FFU回风系统也是个热点:悬浮分子污染(AMC)的控制在微电子及IC工业中已日益提到日程上来,受到关注。以下对这些问题的情况分别作归纳和分析。
二.对有关推荐或参考值的讨论近年来不少人通过实验认为这些推荐或参考值过于保守,其论点可归纳为:
(1)洁净室内气流的横向扩散只在甚低的流速下才有可能,单向流在合理的气流组织下,流速0.05~0.1m/s就足够带走污染物,在此流速下亚微米粒子的扩散性能远低于对流性能;而大于0.36m/s的气流速度反而易千百万涡流,引起污染物的再卷入。因此,洁净室的理想自净时间Tr=体积/流率,到一定值后由于污染物的再卷入,再增大气流速度,实际的Tr并不再有明显的减少。
(2)末级过滤器的效率对洁净度的影响是值得起注意的。有的气流速度/换气次数推荐或参考值对末级过滤器效率提高的因素往往没作考虑。当前HEPA/ULPA的效率从99.67%、99.99%、99.999%、99.9995%直至8个9以上都可选择。其效率对气流速度的影响除以上已提及外,以下方面亦值得引起注意,在非单向流情况下,按衡释原理的洁净室内含尘浓度稳定公式可以得出: (a)室内发尘量较高时,末级过滤器效率的变化对洁净度影响甚微,因此在这种情况下,过高的过滤效率是无必要的。 (b)室内发生尘量较低的情况下,采用低的气流速度下,末级过滤器效率的变速器变化,对洁净度的影响增大。以上情况可以引用的图1a~1c看出。 作图有关数据:新风进末过滤器前的含尘浓度1.75×106个/m3 室内发生量:G1=350个/m3.min G2=3500个/m3.min G3=35000个/m3.min G4=350000个/m3.min 新风量对于全空气量的比率0.03 当前有的IC工厂其ISO5级(0.3μm)的洁净室,采用FFU系统,带ULPA(99.9995%,0.12μm),出口风速为0.38m/s,其满布率为25%,这样室内平均气流速度为0.095m/s,在各有关推荐或参考值的下限下。此洁净室的工艺加工在微环境内洁净室内的人员亦较少,可以认为洁净室内发生较低,这种情况下采用低的气流速度可能是可取的。据报道,目前IEST对洁净室内气流速度推荐值的下限有所降低,如: ≤ISO5级:气流速度0.2~0.5m/s; ISO6级或5级(非单向流);换气次数>200次/h; ISO7级:换气次数20~200次/h; ISO8级:换气次数2~20次/h。
我国《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2001)规定不同级别的非单向流洁净室送风量的计算所需的换气次数,如下表所示:
  空气洁净度等级 GB 50073-2001 ISO/DIS 14644-4 医药洁净厂房设计规范
ISO6(1000级) 50~60 25~56 ≥50
ISO7(10000级) 15~25 11~25 ≥25
ISO8(100000级) 10~15 3.5~7 ≥15
ISO9(1000000级) 10~15 3.5~7 ≥12

大漠①滴泪 发表于 2014-11-12 09:17

http://bbs.sific.com.cn/data/attachment/album/201411/12/091605a8w39k3kwnjccjja.jpg这个是2013版的
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术室换气次数越高越好吗?