禅静思语 发表于 2014-11-10 14:48

关于层流手术室的消毒问题。

有一家2012年新建院的、比较现代化的小型“耳鼻喉专科”的一级医院。月手术量大概百台左右。手术室当年是按层流建设的,室内布局、流程、环境一流。但后来因层流维护费用昂贵,且考虑到五官科手术没要在层流手术间完成,故,目前层流系统已经停用,手术室及无菌间等需要消毒的地方全部采样动态循环风空气消毒机。面对现状,我有如下困惑。
1、耳鼻喉专科需要建成层流么?谁给的参考意见?
2、事已至此,层流已经落成,那,象这家医院目前的这种做法有没有隐患呢?
请大家积极参与讨论,谢谢!

zhoukouyy 发表于 2014-11-10 15:40

目前层流关闭啦,用消毒机消毒空气,空调问题怎样解决的,如果不加滤网但用空调系统运行,再加上消毒机的空气交换会不会在室内形成空气乱流,影响消毒效果那?

ccn 发表于 2014-11-10 15:44

我们这里也有这样的一家医院,平时手术量很少,有时一天都没一台,开层流成本太大,故弃之不用,看了真不知该说些什么

lflsss1 发表于 2014-11-10 16:08

感触颇多呀!我们院领导英明,正在盖的手术室6间普通,6间洁净。即便如此,我都觉得洁净手术室多了!

黔西南妇幼 发表于 2014-11-10 16:48

学习了,的确应该考虑运行情况。

禅静思语 发表于 2014-11-10 17:05

zhoukouyy 发表于 2014-11-10 15:40
目前层流关闭啦,用消毒机消毒空气,空调问题怎样解决的,如果不加滤网但用空调系统运行,再加上消毒机的空 ...

是有这样的担心呢。
毕竟层流的建筑要求与普通手术室是截然不同的。