[求助] 这样的无菌物品存放间采取什么措施才能符合要求呢?

[复制链接]
发表于 2014-9-8 00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院手术室无菌物品存放间,既没有采用空气净化技术来保证空气洁净度,也没有安装空调,因为 种种原因,不能安装空调了,无菌物品存放间处在顶层,无菌物品是放置在架子上的,没有可以开启窗门(应该不能开启窗门),夏天温度都在摄氏30度以上,没有配备湿度计,去检查时感觉很闷,请各位老师帮忙想想办法,采取什么样措施才能达到温度不高于24度,湿度低于70%呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-8 08:16 | 显示全部楼层
既然没有采用空气净化技术来保证空气洁净度,那就先把物品架换成物品柜,带门的那种,至于如何保证温湿度,还请其他老师指教!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-8 08:27 | 显示全部楼层
夏天没有降温措施肯定是不行的。手术室无菌物品存放间既没有空气消毒措施又没有降温措施那肯定是不合格的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-8 08:51 | 显示全部楼层
可以采取机械通风。我们消毒供应中心无菌间也是不能安装空调,后请工程师查看后在天花板上安装的机械通风,效果不错
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-8 10:34 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2014-9-8 08:27
夏天没有降温措施肯定是不行的。手术室无菌物品存放间既没有空气消毒措施又没有降温措施那肯定是不合格的。

老师,有安装紫外线灯管进行空气消毒,没有任何通风和降温措施。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-8 10:38 | 显示全部楼层
lvdongqin1963 发表于 2014-9-8 10:34
老师,有安装紫外线灯管进行空气消毒,没有任何通风和降温措施。

请问你们手术室是普通手术室还是层流手术室?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-8 10:39 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,对我帮助很大。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-8 11:12 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2014-9-8 10:38
请问你们手术室是普通手术室还是层流手术室?

今天是中秋节,老师您还在论坛帮助我们,很感谢。我们的手术 室是普通手术 室。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-8 15:24 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指导,学习了。