小鱼儿跳 发表于 2014-8-28 11:43

恳请老师们帮忙审阅我院门诊手术室平面图是否符合要求,多谢多谢

这是我院门诊手术室的平面图,条件有限,请老师们指导,在有限的空间尽可能的符合规范要求,谢谢大家

小点点 发表于 2014-8-28 12:33

不符合流程,三区不明,功能用房不全

wjc1130 发表于 2014-8-28 13:05

1、进入第一手术间必须要经过第二手术间2.第一手术间摆了两张手术床3、洁物从哪儿进,污物从哪儿出4、没有辅助用房

小鱼儿跳 发表于 2014-8-28 14:12

wjc1130 发表于 2014-8-28 13:05
1、进入第一手术间必须要经过第二手术间2.第一手术间摆了两张手术床3、洁物从哪儿进,污物从哪儿出4、没有 ...

谢谢老师手术间肯定要放一张床的因为是门诊小手术无菌器械包不多 没有专门构建洁物通道污物是否可以由处置室通过走廊出来谢谢

小鱼儿跳 发表于 2014-8-28 14:16

小点点 发表于 2014-8-28 12:33
不符合流程,三区不明,功能用房不全

老师好请问老师在原基础上还有何锦囊妙计向标准靠拢    以解燃眉之急谢谢

开心柠檬 发表于 2014-8-28 16:19

不合理啊,我建议:1、你把病人的缓冲不要,走廊加门,病人进门不走房间缓冲,相当大手术室的换车区。2、病人缓冲和刷手通开,可进入1#间,不可经过2#间。3、1#间只能放一张床。大出来的空间看看是不是可以做成通道,成为2#的污物通道

开心柠檬 发表于 2014-8-28 16:21

小鱼儿跳 发表于 2014-8-28 14:16
老师好请问老师在原基础上还有何锦囊妙计向标准靠拢    以解燃眉之急谢谢

个人建议,简单的想法只做参考,你再想想更合适的

小鱼儿跳 发表于 2014-8-28 19:45

开心柠檬 发表于 2014-8-28 16:21
个人建议,简单的想法只做参考,你再想想更合适的

非常感谢开心柠檬老师赐教

思融 发表于 2014-8-29 09:07

wjc1130 发表于 2014-8-28 13:05
1、进入第一手术间必须要经过第二手术间2.第一手术间摆了两张手术床3、洁物从哪儿进,污物从哪儿出4、没有 ...

同意老师的意见,污物通道在哪里?

wxfyygk88 发表于 2014-8-29 15:28

发言很热烈,同感同感。

云儿飞 发表于 2014-8-29 16:12

这个门诊手术间1间面积太大、1间有点小,也没有无菌物品存放间和污物处置间。而且病人通道单开门是否可行?要考虑术后病人有可能使用推车时是否方便的问题。

左岸微言 发表于 2014-9-1 11:24

算个门诊处置室还不规范,手术室不符合要求啊,修改吧,把三区设计上吧

小鱼儿跳 发表于 2014-9-1 13:57

左岸微言 发表于 2014-9-1 11:24
算个门诊处置室还不规范,手术室不符合要求啊,修改吧,把三区设计上吧

{:1_28:}多谢老师指导 {:1_13:}