jcyyhlb 发表于 2014-8-6 13:46

大多数基层医院的条件所限,是不符合标准的应该加强监管,等出了事情再去监管就晚了。

ipod66 发表于 2014-8-6 14:47

本帖最后由 ipod66 于 2014-8-6 14:48 编辑

医用空调中的空调洁净度;医用洁净空调机.....有医用空调这种说法,包括温度调节及空气净化:

最佳冷却盘管设计,盘管翅片采用亲水铝箔,平片制作,不易积尘滋菌;
接水盘为不锈钢横边圆弧过渡制作,无横一接缝,且采用双倾一大坡度设计,排水顺畅,无积水、不滋菌;
针对冷却盘管和接水盘的正压设计,确保冷凝水排水顺畅,不积水,不设水封,无污气倒灌现象;
标准机型配置紫外光灯杀菌;
电加热器采用不锈钢光管制作,表面光洁平滑不积尘,耐污垢,耐腐蚀,易清洗;
采用电极式加湿器(或于蒸汽加湿器),无水滴、无凝水、无积水,杜绝滋菌的可能;

YXQ0775 发表于 2014-8-6 14:54

一间手术室只放一张手术床,办公桌和木质椅子应该搬出手术间,总体布局不合理、不规范,物品放置不合理,清洁卫生太差。{:1_10:}

妇幼院感 发表于 2014-8-6 15:47

医用空调这方面   请各位老师指导

bd香麦 发表于 2014-8-6 15:53

我见过的基层医院手术室还没这个好呢,还是意识差,培训、监管不到位,有钱买设备,没钱装修手术室,唉!

197421JXF 发表于 2014-8-6 16:33

比我们医院条件还差,物表清洁不够、生锈。

张小鱼儿 发表于 2014-8-6 17:12

理想与现实的距离,基层医院无奈呀

灿若烟花 发表于 2014-8-6 17:53

什么是医用空调?是指整个空气净化系统吗?有什么好的推荐?大概费用是多少?

郁金香Z 发表于 2014-8-6 17:55

基层医院的手术室目前还有很多是这样的条件啊

xiao月 发表于 2014-8-6 19:37

绝对肯定不符合要求。

红帆 发表于 2014-8-7 05:58

这家医院手术室室如果是解放前那是相当不错,如果是现在那也是相当“不错”,根本不知道手术室构建标准,一个手术间只允许放置一张手术床,手术室转角必须是弧形,手术床无污迹,地面清洁等等

美美满满 发表于 2014-8-7 08:12

和我们医院以前的手术室一样,我们现在正在装修新

自然风光 发表于 2014-8-7 08:16

实际上很多基层医院的手术室就是这么个现状,要想改变说起来容易,做起来真难!

宁静168 发表于 2014-8-7 08:32

本帖最后由 宁静168 于 2014-8-7 08:33 编辑

   前边老师们指出不少问题,这是很多基层医院手术室的真实写照。再补充一下,靠墙边的二层器械车上层有带盖的方盘,有可能器械不进行高压灭菌,在采用化学浸泡来处理待灭菌的器械,不符合规范。台面上铺设的人造革下,藏污纳垢。手术升降台上的无菌包布,质地貌似很柔软了,污渍斑斑,没有做到一次一清洗,定其更换。木制家具由于潮湿后易滋生霉菌,不适宜防止手术间。

兰贵人 发表于 2014-8-7 08:38

尽管老师们都看出了不少问题,个人认为这个手术室在基层医院中算好的了,如果哪位大人物能目睹基层民营医院的手术室,一定会惊讶的说不出话来。

樊爱兰 发表于 2014-8-7 09:05

对啊,医用空调是什么样的啊

jiner 发表于 2014-8-7 09:52

医用空调是什么样的,还真没关注,我们医院用的是层流。

爱心妈妈 发表于 2014-8-7 10:21

基础医院手术室都是这样的,有的医院会更差。

爱心妈妈 发表于 2014-8-7 10:43

基础医院的管理关键不在经费,而是在观念。领导层的观念。这几年国家对基础医院投入很大,很多医院门诊楼住院楼都是新建的,外面看上去很气派,但室内的布局以及细节的管理就谈不上。

春草369 发表于 2014-8-7 11:08

白雪公主 发表于 2014-8-5 11:41
5、一个手术间内放置了两张手术床;6、治疗车生锈、不应使用木制办公椅;7、空调非医用空调,上面放的是什 ...

老师真是观察细,指出问题很到位。
页: 1 2 3 [4] 5 6 7 8