babysophie 发表于 2014-8-5 11:07

心电图室、B超室、普放、检验科的空气净化方法

位老师,现在心电图室、B超室、普放(CT、磁共振、导管室要做穿刺的除外)还要安装紫外线灯管或空气消毒机吗?按照《医院空气净化管理规范》,我们有集中空调通风系统应该就可以了吧,谢谢!

吴晓梅 发表于 2014-8-5 11:10

些科室只要能够通风就行了!

babysophie 发表于 2014-8-5 11:23

txyy_ygk 发表于 2014-8-5 11:10
这些科室只要能够通风就行了!

现在新建的医院很多科室自然通风大多不好,又没有机械通风,但有集中空调通风系统

尘埃69 发表于 2014-8-5 11:26

txyy_ygk 发表于 2014-8-5 11:10
这些科室只要能够通风就行了!

         赞同您的观点

真由美 发表于 2014-8-5 11:31

CT、磁共振有进入性操作的一定要安装吗

xiao月 发表于 2014-8-5 12:41

有集中空调通风系统应该就可以了

林森 发表于 2014-8-5 14:27

进行侵入性操作就要保证环境符合要求了,

飞飞2012 发表于 2014-8-6 08:38

河南省检查要求有空气消毒设施。比较晕!

qyzzxwsy0512 发表于 2014-8-7 09:00

我们都是安装紫外线灯管消毒的,一天两次并登记
页: [1]