环氧乙烷灭菌器安装空间有具体要求吗?
教各位老师,我院买了一台150L环氧乙烷灭菌器安装空间有具体要求吗?《医疗机构消毒技术规范》
C.3.5注意事项
C.3.5.1灭菌器安装应符合要求,包括通风良好,远离火源,灭菌器各侧(包括上方)应预留51 cm空间。应安装专门的排气管道,且与大楼其他排气管道完全隔离。
C.3.5.2应有专门的排气管道系统,排气管应为不通透环氧乙烷的材料如铜管等制成,垂直部分长度超过3 m时应加装集水器。排气管应导至室外,并于出口处反转向下;距排气口7.6 m范围内不应有易燃易爆物和建筑物的入风口如门或窗;排气管不应有凹陷或回圈。
C.3.5.3环氧乙烷灭菌气瓶或气罐应远离火源和静电,通风良好,无日晒,存放温度低于40 ℃,不应置于冰箱中。应严格按照国家制定的有关易燃易爆物品储存要求进行处理。
C.3.5.4每年对于作环境中环氧乙烷浓度进行监测记录。在每日8 h工作中,环氧乙烷浓度TWA(时间加权平均浓度)应不超过1.82 mg/m3(1ppm)。
C.3.5.5消毒员应经专业知识和紧急事故处理的培训。过度接触环氧乙烷后,迅速将其移离中毒现场,立即吸入新鲜空气;皮肤接触后,用水冲洗接触处至少15 min,同时脱去脏衣服;眼睛眼睛接触液态环氧乙烷或高浓度环氧乙烷气体至少冲洗眼10 min,并均应尽快就诊。
C.3.5.6应在环氧乙烷灭菌器内进行,灭菌器应取得卫生部消毒产品卫生许可批件。
由厂家专业人员安装,做好排废气安装工作。 纯环氧乙烷灭菌器的安装条件说明1、 电源要求:独立稳压(220V/50Hz/10A)电源,带接地保护的三孔专用插座2、 房间要求:专用房间,无污染、无潮湿、无腐蚀性气体,通风设施良好面积应大于10平米(国家要求),机器占地1.5平方,地面平整。3、 配合人员: 1:水暖工 2:搬运工4、 说明: 1:房间应配备排风扇,便于空气流通建议安装冷暖空调。(-2℃- +37℃)2:门口要有标识,室内墙要求光洁、地面平整,便于清洁,3:所电器设备均为防爆型(电灯、插座开关)。*医院提供:1:生物指示剂 2:化学指示胶带 3:封口机 4:灭菌包装袋 5:环氧乙烷培养锅*设备周围最小空间要求 后面大于等于30 CM(上水下水电源预留处)
环氧乙烷灭菌器
左面大于等于80 CM 右面大于等于20 CM 前面大于等于130CMHMQ-150L长92MM宽97MM高150MM HMQ-78L 长920MM宽720MM高150MM*直排要求:距排气管排气口7.6M范围内不的得有任何障碍物必须保证空气流通。铝朔管排气管长度不足30米内径至少为1.0厘米(俗称6分管) 长度超过30米内径至少为2.5厘米(俗称1寸管)*水排要求4分上水管(离地面1米),排水管要求独立下水(管道建议为PVC管)以上场地要求,客户必须在环氧乙烷灭菌器安装到位之前准备好。 谢谢老师的回复,学习了。 学习了,谢谢老师的回复。{:1_17:}
页:
[1]