春天小草 发表于 2014-7-18 13:59

二级医院手术室如果不建层流,应该选什么?

于手术室建设:二级医院,洁净手术部是否需要建?听了一次涂光备老师的讲课,洁净手术部成本高、日常管理难,他提供的循证数据显示,并不能降低手术切口的感染率,最后给出的结论是:一般医院可以不建,三级医院可以建1-2间,那2级医院如果不建层流,目前应该选用什么呢?好困惑。

尘埃69 发表于 2014-7-18 14:09

      净化屏或空气消毒机

三个人的空间 发表于 2014-7-18 14:12

院感有问题,多找规范,请按规范办事,2012年下发的空气净化管理规范:
6不同部门空气净化方法
6.1手术部(室)可选用下列方法净化空气:
a)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;
b)空气洁净技术;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)能使消毒后空气中的细菌总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

尘埃69 发表于 2014-7-18 14:13

还有手术室净化模块,节能、节省空间

竹语清风 发表于 2014-7-18 14:38

只要布局合理,手术间不一定要层流,现在手术间采用壁挂式空气消毒机、紫外线消毒都可以的……

lvdongqin1963 发表于 2014-9-7 00:21

谢谢老师的分享,路过学习了。

windy72003@126. 发表于 2015-3-24 14:49

竹语清风 发表于 2014-7-18 14:38
只要布局合理,手术间不一定要层流,现在手术间采用壁挂式空气消毒机、紫外线消毒都可以的……

说得很好,要因时因地来制宜,按卫计委的规范来做。

竹语清风 发表于 2015-3-24 15:13

windy72003@126. 发表于 2015-3-24 14:49
说得很好,要因时因地来制宜,按卫计委的规范来做。

现在不太主张使用洁净手术部,密闭的环境、空气不流通、建筑材料含有的化学物质,对人体都有很大的伤害,有不少报道洁净手术部人员多发恶性肿瘤的事……

薄荷糖的味道 发表于 2018-12-27 10:08

感谢各位专家们提供宝贵意见,正在查找相关资料