洁净手术室周边区菌落数超标
请教大家,洁净手术室周边区菌落数超标的原因有哪些?手术区是好的,就是周边区菌落数大大超标,观察环境卫生,墙面、天花板用白色纱布检验,确实很干净。请问有哪些可能的原因呢? 水平层流还是垂直层流?看周边有无漏点! 主要看回风口,是不是出了问题。{:1_1:} 回风口也看了,过滤网拿出来,纱布擦过去,没灰 查一下出风口,回风口等地方,还有采样是否存在污染吗? 那就要看看层流的出风口和过滤器是不是该更换了。 各种过滤器是多长时间更换的,不能使用纱布来擦,应使用低絮的纤维。 过滤器是否有问题?是否按规定维修? 呵呵,我们的百级手术间最近也出现了同样的问题,连续采样几次都是周边区超标,正在查找原因,并且联系当地疾控中心帮我们采样。正在排除哪里出现了问题,有哪位专家老师能帮忙分析一下。 我们搬新楼了,有百级、万级、负压手术间。想做空气培养,怎样做。谢谢{:1_12:} 路过学习了各位老师的观点。