zhaoting08 发表于 2014-6-5 11:09

急求能不能停用手术部,依据是什么-18楼有精彩解答

本帖最后由 男丁格尔 于 2014-6-7 22:25 编辑

我们洁净手术室温度超过25度,湿度达到70%多,不知道能不能停用手术部,依据是什么,急求各位老师回复。

阳光沙滩 发表于 2014-6-5 11:28

湿度这么高会非常闷热,我觉得应该暂时停手术,立即查找净化设备的原因,消除故障!

zhaoting08 发表于 2014-6-5 11:34

谢谢阳光老师!{:1_1:}

青青子佩 发表于 2014-6-5 11:35

2002版医院洁净手术部建筑技术规范
特别洁净手术室、标准洁净手术室温度22-25℃,相对湿度40-60%;一般洁净手术室、准洁净手术室温度22-25℃,相对湿度35-60%。

mazuizhou 发表于 2014-6-5 11:40

立即查找净化设备的原因

㊣『super』 发表于 2014-6-5 11:52

4楼解释的很清楚了,不符合

浔阳 发表于 2014-6-5 11:58

特别洁净手术室、标准洁净手术室温度22-25℃,相对湿度40-60%;一般洁净手术室、准洁净手术室温度22-25℃,相对湿度35-60%。一定要按要求,切记,生命诚可贵,不容小视

baihehua 发表于 2014-6-5 12:30

立即暂停手术,查找设备原因,及时消除故障。

popo1409 发表于 2014-6-5 12:46

老师医院感染科关注的好全面,我们很惭愧,没关注过湿度的问题。我们医院只有空气不合格的时候关过一次手术室。

yhy8562243 发表于 2014-6-5 12:48

湿度超过60%物品会发霉,80%以上时,无论温度高低都会发霉,手术不可能在这样一个发霉的环境下进行吧?个人意见,仅供参考,谢谢!

佳蕙淼淼 发表于 2014-6-5 13:54

洁净手术室温度超过25度,湿度达到70%多,肯定会出问题的,应该停用或者紧急查找机器的原因。依据是这种环境很容易滋生霉菌以及其他细菌的生长液创造了条件。

娜姆 发表于 2014-6-5 14:26

湿度这么高,要联系设备科对设备进行维护。

清清 发表于 2014-6-5 14:40

手术室温度应22-25℃,请设备科尽快查找原因,尽快修复,停用手术部意味着停手术,还是慎重一些,个人建议,仅供参考。

四小姐 发表于 2014-6-5 15:58

那层流未验收,未维护,在使用不是更恐怖。

水果蔬菜水果 发表于 2014-6-5 21:10

立即查找设备原因,及时消除故障。暂停手术,防意外事故。

zhaoting08 发表于 2014-6-6 08:47

谢谢各位老师的高见{:1_1:}

jcyyhlb 发表于 2014-6-6 08:50

楼上老师高见学习了,谢谢各位老师。

空紫 发表于 2014-6-7 10:45

停手术这个事要慎之又慎,查找原因是重点,楼上各位老师已经把标准写上,我就不赘述。给您提个醒:1、你们手术室的温度和湿度这个样子是全部手术间还是个别手术间?如果是全部请查找手术部设备供水系统,水温是否过高?一般洁净空调设计都是进水温度在7-9度,很多医院竟然达到12度,如果温度未达到实际要求就可能造成温度和湿度过高的现象,出水温度达到12度是正常的。2、如果是个别手术间温湿度过高请检查高效过滤器使用时间和末端高效过滤器,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。并且更换后应进行各项指标检测。

男丁格尔 发表于 2014-6-7 22:28

空紫老师的解答是客观和全面的.停手术,对于感染管理科比较容易,对于医院和手术室却需要谨慎.找到根本原因才是最需要迫切解决的问题.如果您本院技术人员无法解决,请尽快联系厂家工程师.补充一点,在国内,如果您所在城市是南方,本身现在就进入相对湿度逐渐增加的季节,如果加上洁净手术系统的问题,那么温湿度失衡便是必然的现象.

控制感染 发表于 2014-6-8 17:46

“急求能不能停用手术部,依据是什么-18楼有精彩解答”,发现,怎么木有18楼呢?从17直接到19楼{:1_12:}