这样布点方法是按照《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013中13.3.11-2测点位置表,里面有写的很清楚的 2014年6月1日实施
区 域 最少测点数
Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100 级区
Ⅰ级 5 点(双对角线布点) 周边区 8 点(每边内2 点)
Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区
Ⅱ~Ⅲ级 3 点(单对角线布点) 周边区 6 点(长边内2 点,短边内1点)
斌子 发表于 2014-6-2 19:09
应该是中心13个,周边8个。
我们总共13个,中心5个,周边8个。
洁净手术室测点位置表:
区域 最少测点数
Ⅰ级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区 5点(双对角线布点)
Ⅰ级周边区 8点(每边内2点)
Ⅱ~Ⅲ级 洁净手术室手术区 3点(单对角线布点)
Ⅱ级 周边区 6点(长边内2点,短边内1点)
Ⅲ级 周边区 4点(每边内1点)
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室面积>30m2 4点(避开送风口正下方)
面积≤30m2 2点(避开送风口正下方)
路过学习了,非常感谢!