高寒 发表于 2014-5-26 15:04

洁净区域的进出

请问论坛的老师们,手术区域和办公区域均作了净化,其中手术区域的走廊10万级,办公生活区域30万级,请问这种情况下,工作人员可以直接进出吗?

尘埃69 发表于 2014-5-26 15:19

1.相互连通的不同洁净度级别的洁净用房之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。最小静压差应大于或等于5Pa,最大静压差应小于20Pa,不应因压差而产生哨音或影响开门。
7.2.2 洁净手术部平面必须分为洁净区与非洁净区。洁净区与非洁净区之间的联络必须设缓冲室或传递窗。
7.2.11 缓冲室应有洁净度级别,并与高级别一侧同级,最高达到6级。根据需要设定与邻室间的气流方向。缓冲室面积不应小于3m2,缓冲室可以兼作他用(如术前准备、存放洁车)。

三个人的空间 发表于 2014-5-26 15:26

GB50333-2002中:5.2.2 洁净区里宜按对空气洁净度级别的不同要求分区,不同区之间应设置分区隔断门。
工作人员通过隔断门进出。

毛毛细雨 发表于 2014-5-26 16:33

路过学习了 ,谢谢老师分享。

快乐美辰 发表于 2014-5-26 16:57

谢谢老师的分享解答。

高寒 发表于 2014-5-26 18:40

三个人的空间 发表于 2014-5-26 15:26
GB50333-2002中:5.2.2 洁净区里宜按对空气洁净度级别的不同要求分区,不同区之间应设置分区隔断门。
工作 ...

谢谢老师指导,目前我们有分区隔门