狼头 发表于 2014-5-23 20:38

三个人的空间 发表于 2014-5-23 15:12
这是排风口,为了排除一部分较轻的麻醉气体和室内污浊空气。主要是排浊气的如电刀烧焦皮肤的异味和麻醉气体 ...

谢谢老师的指点不甚感激 一语惊醒梦中人

水果蔬菜水果 发表于 2014-5-23 22:30

个人看法,是天花板的回风纱窗。

hxhh 发表于 2014-5-24 08:23

洁净系统是70%的室内空气进入回风口,再次净化循环利用,30%的排出室外,可能是排风口。仅供参考。

liu1724 发表于 2014-5-24 08:53

我们的层流手术间也没有这个东西。送风口在手术床上方,回风口在下方。

jcyyhlb 发表于 2014-5-24 09:20

谢谢各位老师的解答下载学习了。

佳蕙淼淼 发表于 2014-5-24 21:41

太阳沐春花 发表于 2014-5-23 14:31
这个应该是个回风口,除了墙角的回风口外,这个回风口的主要作用是避免室内有残余的未被净化的空气长时间存 ...

貌似您的说法对晒,有木有专家评判呢。

佳蕙淼淼 发表于 2014-5-24 21:42

三个人的空间 发表于 2014-5-23 15:12
这是排风口,为了排除一部分较轻的麻醉气体和室内污浊空气。主要是排浊气的如电刀烧焦皮肤的异味和麻醉气体 ...

专业解释吗!有道理晒,谢谢!{:1_7:}{:1_7:}

三个人的空间 发表于 2014-5-25 10:00

佳蕙淼淼 发表于 2014-5-24 21:42
专业解释吗!有道理晒,谢谢!

洁净手术部建筑规范上有的,经过排风口的这部分气体通过管道直接排入大气的。

zjtlfhy 发表于 2014-5-25 13:02

又学到新知识了,谢谢{:1_17:}

佳蕙淼淼 发表于 2014-5-25 17:22

三个人的空间 发表于 2014-5-25 10:00
洁净手术部建筑规范上有的,经过排风口的这部分气体通过管道直接排入大气的。

大家说的貌似都有一定的道理,要是有规范或者其他权威的东东举证就好了。{:1_3:}

thf 发表于 2014-5-26 08:48

      我们医院我还没有意留,等下我去看看。

hehehe79 发表于 2014-5-26 08:54

谢谢各位老师的解释,我们医院也安装了.

LOSTER 发表于 2014-5-26 09:59

fine0506 发表于 2014-5-23 10:52
哦,我们月底搬迁,是听厂家工程师说的。他说手术时间久了,如果不舒服可以打开换气开关换气。那小窗户有 ...

这厂家纯属乱忽悠。。一般现在医院都有基建办或工程办对于这些有洁净要求的科室都满懂得,工程也不好做啊

小点点 发表于 2014-5-26 13:26

本帖最后由 小点点 于 2014-5-26 13:28 编辑

最终解答:中华人民共和国国家规范GB--50333--2002医院洁净手术部建筑技术规范----第7.2.8条:洁净手术室必须设上部排风口,其位置宜在病人头侧的顶部。排风口进风速度应不大于2M/S.

狼头 发表于 2014-5-26 21:55

小点点 发表于 2014-5-26 13:26
最终解答:中华人民共和国国家规范GB--50333--2002医院洁净手术部建筑技术规范----第7.2.8条:洁净手术室必 ...

谢谢超级斑斑 正在努力学习中。

空紫 发表于 2014-5-27 15:32

本帖最后由 空紫 于 2014-5-27 15:33 编辑

二楼老师说的对,这是一个强制排风口,一般建在患者头部,主要为了排除一部分的麻醉废气,在建筑时这个排气口开关是和手术间门的开关是联动的,就是说手术间的门只要打开这个强制排风开关就会关闭,以保证手术间的正压控制。
页: 1 [2]
查看完整版本: 洁净手术室为什么在进风口边上还有个小窗户?---34楼有规范的条款