关于紫外线照射消毒
位老师,我一直有个问题很疑惑,一是紫外线照射消毒高度问题,规范要求,距离地面1.8-2.2米,现实中很低啊,个子高的人都能碰到,特别是手术室,难道我理解的不对吗,另外,有的单位紫外线悬挂在治疗台上面,说是用来消毒治疗台面的,我认为紫外线是用来空气和物体表面消毒的,应确保强度均等,挂在中间对吧,还有的口腔科就固定在墙面上,行吗紫外线悬挂高度影响消毒效果的,一般以1米为宜。 《医疗机构消毒技术规范》
紫外线消毒
C.6.1适用范围
适用于室内空气和物体表面的消毒。
所以如果是用来消毒治疗台面的,可以悬挂在治疗台上面;如果用来空气消毒的,应该悬挂在中间。 紫外线悬挂房间的中间高度为1.8-2.2米为宜 口腔科紫外线灯安装固定在墙面上不规范,影响紫外线照射消毒效果,应按规范使用安装。
《医疗机构消毒技术规范》(WS/T367—2012)
C.6.3 使用方法
C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离场面1.8cm~2.2cm。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。
支持3楼老师的观点:“用来消毒治疗台面的,可以悬挂在治疗台上面;如果用来空气消毒的,应该悬挂在中间”。灯管高度距离场面应1.8cm~2.2cm。 我们医院手术室的紫外线灯全是吸顶,护理部叫这样安装,我也没有发言 楼上老师说的很对,手术室用于空气消毒,距离1.8-2.2米太矮啦,都碰头啦,还不美观,院长说不好看,硬要吸顶安装,我说没办法,规范就这么规定 紫外线消毒用于 Ⅲ 类环境的空气消毒
紫外线消毒:可选用产生较高浓度臭氧的紫外线灯,以利用紫外线和臭氧的协同作用。一般按每m3空间装紫外线灯瓦数≥1.5W,计算出装灯数。考虑到紫外线兼有表面消毒和空气消毒的双重作用,可安装在桌面上方1m处。不考虑表面消毒的房间。可吸顶安装。也可采用活动式紫外线灯照射。上述各种方式使用的紫外线灯,照射时间一般均应大于 30min。 建议:安装可升降的,这样不影响平时工作,也比较美观