青青 发表于 2014-4-2 09:15

ICU空气消毒管理

我院重症医学科属采用空气洁净技术,空间密闭,不能开窗通风,室内偶尔有不良气味,医务人员感觉很不舒服,存在感染隐患,请教各位有更好的解决办法吗?

尘埃69 发表于 2014-4-2 09:29

问问设备维护人员有好办法没?

快乐美辰 发表于 2014-4-2 10:05

尽早请维修人员查找原因,请专业机构检验洁净效果!!!!!

川页 发表于 2014-4-2 10:07

医院洁净技术是系统合成:1、 空气过滤技术 2、恒温恒湿技术 3、 气流组织技术

川页 发表于 2014-4-2 10:08

粗效、中效过滤器应经常清洗、更换。

1、一般情况下 , 新风机组的粗效过滤器 1~2 周清洗一次 , 1~2个月更换;
2、中效过滤器每周检查一次 , 3 个月更换一次(一般不能超250Pa) 。
3、高效过滤器一年检查一次 , 当监测阻力超过设计初阻力 160Pa 或已使用三年时 , 应进行更换。
4、回风过滤器应定期检查 , 一年更换一次;如做特殊污染手术 , 必须当次更换。
5、排风机组中的过滤器每年更换。

   过滤器的更换时间: 一般来讲过滤器的更换并没有一个明确时间段, 在大多情况下, 过滤器终阻力达到初阻力的4 倍时, 就该报废。
            但实际上不是很好掌握,它取决于外界环境。

川页 发表于 2014-4-2 10:11

使用和维护管理是确保运行的关键!
1、首先要对使用洁净室的医务人员和维护人员进行专业培训,让他们熟悉洁净室的使用、维护和管理要求。
2、医院要配备专门的工程人员进行洁净室的维护和管理,特别是新风口的维护、空气过滤器的维护、空调机组和净化机组的维护、除湿装置的维护、风速/压差/湿度等指标的监测记录。
3、要有专人负责洁净室的内部管理,如回风口的清洁、温湿度的监测记录、清洁消毒、异常情况的报告等。
4、合理安排洁净室的使用,限制人员;注意控制区和休息区的人员通道,避免直进直出。
5、加强新风口过滤装置和新风处理机组的清洁和更换,保护高效过滤器。空气过滤器的更换理论上根据阻力变化来判定,不能按所谓的“使用时间要求”来更换。一般要求勤换粗效过滤器和中效过滤器;高效过滤器根据洁净度检测结果决定是否更换。
6、发现异常情况时可随时进行菌落数监测或委托专业机构检测。

hbsylhx 发表于 2014-4-2 10:46

这也是我院ICU常见的问题,空气菌落超标是常有的,该做到的措施效果都不大。

一叶兰123456 发表于 2014-4-2 10:47

我院一护士调到ICU工作后.脸上皮肤状况越来越差.小疙瘩一层层的长.面色灰暗.后来调离ICU皮肤慢慢又缓过来了。但是该科每个月空气监测结果都达标。

杜鹃鸟 发表于 2014-4-2 11:17

由此可以看出洁净ICU或手术室的后期维护相当重要,但是实际呢?
页: [1]
查看完整版本: ICU空气消毒管理