家喻安顺 发表于 2014-3-28 11:03

我们除了垃圾暂存点用紫外线,其余病房用等离子消毒机和三氧消毒机。

xiesq999 发表于 2014-3-30 21:11

youniyouwo 发表于 2014-3-27 13:21
我院紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。要求安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应 ...

你们医院测试时间“是大于90μw/cm2半年测试一次?小于70μw/cm2半年测试一次?”这里我没看明白,你说大于90μw/cm2半年测试一次,小于70μw/cm2也是半年测试一次? 是吗?

间间 发表于 2014-4-10 10:12

#在这里快速回复#采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。

间间 发表于 2014-4-10 10:15

#在这里快速回复#采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒,灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。

cqx 发表于 2014-4-23 16:41

小于70μw/cm2是不能用呀!怎么是半年测试一次?

水果蔬菜水果 发表于 2014-4-24 21:09

谢谢各位老师的分享,路过学习了。

15221243296 发表于 2014-5-19 20:23

路过学习了,谢谢!

快乐人生邮箱 发表于 2014-5-24 10:15

youniyouwo 发表于 2014-3-27 13:21
我院紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。要求安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应 ...

我不太同意你的说法,“紫外线小于70μw/cm2半年测试一次”应该是紫外线小于70μw/cm2更换紫外线灯管。不知道说的对不对请谅解

天上流云 发表于 2014-5-27 17:19

安装数量要求每立方米不少于1.5W。

许多 发表于 2014-5-28 14:59


谢谢老师分享,路过学习了,谢谢!

花开成海 发表于 2014-6-23 09:57

开窗通风换气是重要!比如在病房。

youniyouwo 发表于 2014-9-3 08:51

xiesq999 发表于 2014-3-30 21:11
你们医院测试时间“是大于90μw/cm2半年测试一次?小于70μw/cm2半年测试一次?”这里我没看明白,你说大 ...

抱歉,小于90是三个月测试一次

youniyouwo 发表于 2014-9-3 08:54

快乐人生邮箱 发表于 2014-5-24 10:15
我不太同意你的说法,“紫外线小于70μw/cm2半年测试一次”应该是紫外线小于70μw/cm2更换紫外线灯管。不 ...

抱歉,应是小于90每三个月测试一次。

守望月亮 发表于 2014-11-27 10:15

房间空间算法:长乘宽乘高=立方米

香草甜心 发表于 2015-1-30 16:59

谢谢各位老师的回答,学习了。
页: 1 [2]