各位老师好:请问一下,紫外线灯管安装数量与房间大小的匹配如何计算呢?谢谢老师啦! 本帖最后由 txyy_ygk 于 2014-3-27 11:29 编辑安装数量要求每立方米不少于1.5W。 1.5/立方米………………………… 本帖最后由 xiesq999 于 2014-3-30 21:02 编辑
C.6.3 使用方法
C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。
本帖最后由 xiesq999 于 2014-3-30 21:04 编辑
医院空气净化管理规范
5.4.2消毒方法
紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。 本帖最后由 xiesq999 于 2014-3-30 21:05 编辑
灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min,规范上有的。
本帖最后由 xiesq999 于 2014-3-30 21:06 编辑
我们医院是紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。要求安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。 谢谢老师,明白了,再好好学习规范。非常感谢! 本帖最后由 youniyouwo 于 2014-9-3 08:55 编辑
我院紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。要求安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。测试时间是大于90μw/cm2半年测试一次,小于90μw/cm2每三个月测试一次。 参照规范要求做就可以了。
C.6.3 使用方法
C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。
有关紫外线消毒的管理标准好像都是30W的,现在有40 W的紫外线灯光,而且照射时间在5000小时呢,是否标准同样适用呢? 目前有30W和40W两种,30W常用一些。 参照紫外线杀菌灯使用说明书使用方法规定:用紫外线消毒室内空气时,每立方米空间紫外线平均功率不得小于1.5W,每10平方米面积安装30W紫外线灯1盏,可采用悬吊式照射,一般情况下将灯管悬挂于距地面2米处,每次消毒时间不少于30分钟。 路过学习了,谢谢各位老师的分享。 灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。
在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。