监护室强制执行30万级净化???
最近参与某医院新建病房楼平面设计的审核,在谈到监护室是否需净化时,一位领导说:国家有建筑要求监护室强制执行30万级净化。我们哑然……是我们太孤陋寡闻,还是…… 国家的什么要求,什么监护室?领导从哪听到的吧。 我们也从来没有听到过有这种硬性规定,发明创造吧。
回复 #1 xiaolongnv 的帖子
我看是领导自已心中有"国家强制标准",希望您今后拿出真正有关医院感染的标准后,其会对照标准硬件设施配备齐全.;P 祝贺您有这样好领导!:lol :lol :P 我也闷纳着呢:L :L :L所以请战友们帮忙找依据:$
回复 #5 xiaolongnv 的帖子
小龙女版主,我觉得医院感染管理工作是围绕法律法规开展,不能凭哪位领导的口头指示 我院正在新建医院,原ICU主任说有新要求,新建ICU最好层流,即将装修动工,上周院感科讨论后,及时更正,适当增加单间量、增加洗手站。 加强空气管理的一个建议,因为现在的建筑太不通风了:( 我院的ICU从02年开始运作,被当时的院长要求做中央空调,按现在的说法,就是30万级吧。结果非常不通风,同志们都怨声载道。现在准备改造,找遍资料,发现没有要求必须做层流的。 中央空调与30万级是两个不搭界的概念.也与你说的不通风不搭界.中央空调只要保证足够的新风量,达到每小时的换气次数就很通风嘛,这个通风不单指开窗的自然通风,也包括机械通风.这个机械通风也不只是指排气扇.回复 #10 柳莹依 的帖子
在实际的使用中,最担心的是中央空调的管道消毒问题,从医院各部门使用中央空调的反馈,大家基本认为其新风量不足。作为院感人,因为不参与验收,无法得知它的换气频率,因此对中央空调不认同。 请问,做多少单间就比较合适了,我院的ICU有36张床呢,现在有两个单间
页: