请问出处在哪里呢?GB50333上那段话写的不是很好理解,谢谢指导
手术间一般是局部百级,那局部百级就需13个皿,那其他区域是千级按周边需8个,等于21个。另外你还可以在论坛搜胡国庆老师的课件,里面有详解。 骄阳骑士 发表于 2014-3-21 08:14
请问出处在哪里呢?GB50333上那段话写的不是很好理解,谢谢指导
医院感染预防与控制临床实践指引(2013年)的P89页有解释。 路过学习了!谢谢!我们执行的是手术区5个,周边是8个,听有的老师讲课百级21个布点,手术区13个,周边区8个
如何进行洁净手术室的空气采样布点
我的问题是:百级、千级、万级手术区域及周边区域空气采样时应放置多少培养皿?看规范理解的是百级手术间手术区域应放置13个、周边放置8个,共计21个。手术区域13个皿应该如何放置?请各位老师赐教!谢谢!!医院洁净手术部建筑技术规范GB 50333—2013含尘浓度测点位置表区 域最少测点数手术区图示
Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100 级区5 点
Ⅰ级 周边区8 点,每边内2 点
Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区3 点
Ⅱ~Ⅲ级 周边区6 点,长边内2 点,短边内1点
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室
Ⅰ细菌浓度的检测当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。表13.3.18-2 沉降菌最小培养皿数
被测区域洁净度级别每区最小培养皿数(Φ90,以沉降30min 计)
5级
6级
7级
8级
8.5级13
43
2
2
本帖最后由 没道理 于 2014-10-15 22:07 编辑
GB50333-2013版的《医院洁净手术部建筑技术规范》的布点
没道理 发表于 2014-10-15 22:02
GB50333-2013版的《医院洁净手术部建筑技术规范》的布点
非常感谢老师的答复及醒目的图片{:1_17:}! 非常感谢老师的答复,一看就懂。 我也来学习,谢谢分享! 学到新知识了,谢谢老师 老师,你能给我解释一下浮游数吗?我们医院出的沉降数,谢谢。 没道理 发表于 2014-10-15 22:02
GB50333-2013版的《医院洁净手术部建筑技术规范》的布点
老师的这个图很清晰啊,我们也正需要,谢谢! 路过学习了!谢谢老师带来的分享。 向老师学习了,谢谢! 谢谢老师,已经学习收藏了 我们百级手术间采样时手术区放五个点,周边区每边两个,共十三个。 规范上百级手术间是21个点{:1_10:} 感觉我院手术室空气监测都只有一个报告 谢谢18楼老师的意见。学习了