baby 发表于 2014-3-17 09:17

层流洁净手术室连台手术最短间隔时间应为多少分钟?

请教各位:我院因外请专家做手术,层流洁净手术间局部万级,周围十万级的手术间做白内障人工晶体置换术,因手术显微镜不能来回移到别的层流间,连台手术每天能做8台左右,每台手术之间也没有自净时间,只是单纯的把床上的用品能做到一人一更换,没有做到物表及地面的含氯消毒剂消毒,传染病阳性体征的病人都是安排在最后做,但是出风口的过滤网也做不到一传染病人一更换,基本上都是这个病号走了直接那个病号进来,这符合层流洁净手术室连台手术的院感要求么?我仅因手术室的层流级别不够不能做这种手术和领导去沟通过未果,现在通过让手术室上交病人日志(其中一项内容就是病号进入手术室间的起止时间)发现了现在这个隐患,我该怎么办?请各位老师指教,谢谢!

一花一叶 发表于 2014-3-17 09:57

上一台手术卫生清扫结束后至下一台手术开始前自净至少15分钟

秋情09 发表于 2014-3-17 10:23

负压手术间应在负压下持续运转15分钟后再进行。清洁工作完成后,不同级别手术间应运行一定时间到达自净要求后,方可进行下一台手术。

沁水百合 发表于 2014-3-17 10:30

负压手术间应在负压下持续运转15分钟后再进行。{:1_1:}

psbcll 发表于 2014-3-17 10:35

负压手术间应在负压下持续运转15分钟后再进行

1830964750 发表于 2014-3-17 10:55

清洁工作应在净化系统运行下进行。负压手术间应在负压下持续运转15MIN后在进行。清洁工作完成后,不同级别手术间应运行一定时间到达自净要求后,方可进行下一台手术。

千与纤寻 发表于 2014-3-17 11:03

层流洁净手术室连台手术最短间为15分钟。可有时我院手术太多,手术间少,做不到,因为按要求,手术要做到半夜了,幸亏我院正在盖新的大楼

风铃450 发表于 2014-3-17 23:05

我院做白内障手术时也达不到自净时间

本草纲目 发表于 2014-3-17 23:36

我院也存在接台手术时手术间自净时间不到手术医生催着接手术病人的现象,作为手术室要做好管理,和手术医生做好沟通,给手术病人提供合格的手术环境。

zhanglei2012 发表于 2014-6-22 16:29

按规范是不同级别净化时间不一样,医生怎能等得到,他们是火没烧到脚背不知痛。但是这项工作对院感人是一大挑战。
页: [1]