zxtjzzj 发表于 2014-3-15 15:58

重症监护病房空气培养出霉菌,应如何处理?

重症监护病房空气消毒采用循环风紫外线消毒方式,但连续三次空气监测采样,均培养出霉菌,应如何处理?

fxch 发表于 2014-3-15 16:10

循环风紫外线消毒方式应改为三氧机消毒,开窗通风,特别注意空调机的清洗消毒,暂停收治病人

麦禾西2410 发表于 2014-3-15 17:12

监测重症监护病房湿度,环境是否潮湿、通风不良?空调系统是否很久没有维护存在污染?循环风紫外线消毒机与病房面积是否匹配?

yhy8562243 发表于 2014-3-15 18:22

请问:贵地区湿度很大吗?谢谢!

zxtjzzj 发表于 2014-3-15 20:06

我院地处北方,气候干燥,重症监护病房内湿度显示为35%左右;不知什么原因造成的?

佳蕙淼淼 发表于 2014-3-15 20:41

重症监护病房是个相当封闭的空间,所以,有霉菌产生的条件晒。你知道霉菌产生的必要条件吗?

xinlianliuhen 发表于 2014-3-15 20:50

                        加强通风,做好病区清洁消毒工作

美好的家园 发表于 2014-3-15 21:11

zxtjzzj 发表于 2014-3-15 20:06
我院地处北方,气候干燥,重症监护病房内湿度显示为35%左右;不知什么原因造成的?

重症监护病房空气培养每个点都有霉菌吗?还是就某个点有呢?如果在一个点上,可以查看这点周边有哪些物品,比如是否刚好是消毒机呢?另则消毒机定期的养护在做吗?

动飞扬 发表于 2014-3-16 04:40

一是ICU的清洁、消毒工作(周清扫)应重点加强,第二,循环风紫外线消毒机的定期清洁与维护保养不容忽视;
三是定期开窗通风的制度应重在落实,多措并举,联合控制。

zxtjzzj 发表于 2014-3-16 08:33

感谢各位老师指导,按各位老师提出意见,认真落实。

麦禾西2410 发表于 2014-3-16 08:41

通风不良,可以安装机械通风装置。

往事随风 发表于 2014-3-16 09:12

ICU周围有没有在做基建部门的改扩建工程?这个也应该是需要考虑的一个方面哦

liu1724 发表于 2014-3-16 11:16

紫外线循环风消毒机最好请专业人员拆开维护保养一下,看紫外线灯管有没有坏,必要时更换滤网。你自己最好去看一下就清楚了。

yhy8562243 发表于 2014-3-16 13:32

zxtjzzj 发表于 2014-3-15 20:06
我院地处北方,气候干燥,重症监护病房内湿度显示为35%左右;不知什么原因造成的?

这就怪了,北方地区,目前这个季节都是有暖气的,不会潮的,看来,这个霉菌不是因为潮湿而出现的,还得另找原因。谢谢!

zxtjzzj 发表于 2014-4-19 16:10

请问老师:
如果动态消毒仪出了故障,是否可以引超霉菌生长?

快乐星辰 发表于 2014-4-25 16:57

湿度日常监测吗?有湿度原因吗?
页: [1]
查看完整版本: 重症监护病房空气培养出霉菌,应如何处理?