洁净手术室内设计隔离手术间有什么具体要求?
洁净手术室内设计隔离手术间有什么具体要求?是具体要求,请老师指点。 应设计成负压,最好在走廊的一端与相邻区域之间设缓冲室。 中华人民共和国国家-GB 50333—2013-报批稿7.2.6负压手术室和感染手术室在出入口处都应设准备室作为缓冲室。负压手术室应有独立出入口。
负压手术室是为医院中疑有空气传播感染或未知原因感染的手术而设的,一旦经过空气传播,影响范围大、速度快,但又不同于传染病医院中烈性传染病的情况。
设独立出入口即防止因人、物流而将污染空气传播到其他区域。设准备室既是为了做消毒等准备工作需要,也是作为缓冲室,能起到有效隔离作用,缓冲室的作用比负压差的作用大得多。
感谢久的永永老师的详细讲解,这么晚了还没休息,辛苦了! 谢谢老师耐心的解释啊,认真学习了。
页:
[1]