手术室空气培养
请教下大家我们手术室无菌器械间面积达93平方米,怎么做空气培养?准不准?请问无菌室面积有要求不? 还是布三个点。没达到100平米。 好像是布点五个啊哦,东、南、西、北、中,高度0.8米-1.5米;离墙壁1米左右。 大于40平米的房间用五点法取样 按照《医疗机构消毒技术规范2012版》的规定未采用洁净技术的是普通手术间面积大于30平方米采样时设4角及中间5点(距离墙壁1米、距离地面0.8-1.5米;小于等于30平方米的房间设3点(内、中、外三点)。 是层流吗?若是,则按层流级别进行放置;若不是,则放五个 渐行渐远 发表于 2014-2-10 12:59大于40平米的房间用五点法取样
大于30平方米设5点,四角及中间。 次珍 发表于 2014-2-10 12:29
还是布三个点。没达到100平米。
小于等于30平米放3点,大于30平米放5点. 谢谢你们的回答,但是采用得出的结果会不会不准,大家没有感觉到这样的面积是不是太大了,我想请教下各位,无菌器械间因该在什么范围内好? 遇到问题去寻找规范和标准,其中一般都有答案的。规范写的清楚的事情,按照去做就是了,不要怀疑结果是否可能不准。若是有疑问,可以适当增加采样的位点。
你的问题是有缺陷的,首先没有说明是否层流洁净房间,级别如何。 次珍 发表于 2014-2-10 12:29
还是布三个点。没达到100平米。
规范要求是小于30平米布3个点,大于30平米布5个点,但具体大到多少没有明确规定。 根据消毒技术规范2012版规定,未采用洁净技术净化空气的房间采用沉降法,室内面积>30m2,采用四角及中央共5点,四点的位置距离墙1m,采用高度为距离地面0.8m-1.5m 太大的空间我会分成2部分,也就是做2个五点法,个人觉得这样比较准确。 谢谢,理解了。{:1_1:}{:1_14:} 路过学习了,谢谢老师的分享
页: