水一邡 发表于 2014-1-17 16:32

普通手术室新风系统

各位老师,目前我们有一由于普通手术室改造时将外围靠窗一圈作为污物通道,现在手术间没有窗户,我们装了空调和消毒机,目前专家检查是没有新风系统,请教各位老师,普通手术间要有新风系统不知道出自哪个规范,而且现在还有什么办法引进新风吗?

水一邡 发表于 2014-1-17 16:35

普通手术室

各位老师,目前我们有一由于普通手术室改造时将外围靠窗一圈作为污物通道,现在手术间没有窗户,我们装了空调和消毒机,目前专家检查是没有新风系统,请教各位老师,普通手术间要有新风系统不知道出自哪个规范,而且现在还有什么办法引进新风吗?

禅静思语 发表于 2014-1-17 17:27

普通手术间可以有窗户,对,是必须有窗户的。如果没有窗户、再没有新风系统,那岂不成了“死腔”了??

老虎5188 发表于 2014-1-17 21:27

同意各位老师的观点,对我帮助很大,谢谢

娜姆 发表于 2014-1-17 21:55

消毒机有新风的型号,可以购进这。但是最好有窗户这样成本会低很多。

baixue1201 发表于 2014-3-20 11:21

今天质控中看到普通手术室有空调,正好在这里看到了很好的答案。
页: [1]
查看完整版本: 普通手术室新风系统