爬梯子清洁,我们医院一直这样让工勤做得
能够这样的情况, 是越来越少了。 我院按照按照2012版消毒技术规范C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3安装的,照射时间≥30min,我们踏上椅子擦拭的。 13829838316 发表于 2014-4-24 16:33
我院按照按照2012版消毒技术规范C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯 ...
任何工作如果需要很费力才可以做到的话,估计其依从性就值得考虑了{:1_17:} wan.zhengmin 发表于 2014-1-16 16:41
我院按照按照2012版消毒技术规范C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯 ...
大家都在说按照新消规,应该安装在1.8-2.2米的高度,但是空气净化管理规范也是规范,而且是专门为净化消毒空气制定的规范,若有对某工作的专门规范要求,应该遵照专业规范。 路过学习,谢谢各位老师 马车 发表于 2014-4-29 09:43
大家都在说按照新消规,应该安装在1.8-2.2米的高度,但是空气净化管理规范也是规范,而且是专门为净化消 ...
再次认真的看了空气净化管理规范,就是老师所说那样,我也赞同老师的观点。还有一个问题向马车老师请教:医院外科治疗室体积为(3.6x2.8x3.3=33.26m3),按要求计算紫外线灯瓦数:33.26x1.5=49.89w,原来只安装了一盏40W的紫外线灯管,因灯架不好安装,就是想把原来的单灯架改成双灯架,安装2支30W的紫外线灯管,这样安装是否符合要求? 陈林芳 发表于 2015-4-16 15:46
再次认真的看了空气净化管理规范,就是老师所说那样,我也赞同老师的观点。还有一个问题向马车老师请教: ...
应该是可以的。 马车 发表于 2015-4-17 08:18
应该是可以的。
谢谢马车老师回复。。。非常感谢!!! 谢谢老师,学习了。。。。
页:
1
[2]