zhoukouyy 发表于 2014-1-7 09:38

空气净化手术部空气

最近我是进行年终检查,要求层流净化科室每月采空监测一次,去年查专家说每季度一次,检索规范一季度一次,应该怎样执行。还有ICU应设生活垃圾容器么?请教各位老师指教,谢谢!

久的永永 发表于 2014-1-7 10:21

WS/T368—2012   医院空气净化管理规范

8 空气净化效果的监测8.1监测部门医院应对感染高风险部门如手术部(室)、产房、导管室、层流洁净病房、骨髓移植病房、***病房、重症监护病房、新生儿室、母婴同室、血液透析中心(室)、烧伤病房的空气净化与消毒质量进行监测。8.2监测要求8.2.1监测频度医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。8.2.2监测方法及结果判定8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。8.2.2.2未采用洁净技术净化空气的部门,其监测方法及结果的判定应符合GB15982的要求。

蓉城新人 发表于 2014-1-7 10:29

手术室是重点科室,我们是每月做的

zhoukouyy 发表于 2014-1-7 13:51

谢谢老师!医院空气净化管理规范我已阅读,我一季度监测一次也属于正确。但我还没有找到一月监测一次的规范。

二道桥的羊肉串 发表于 2014-1-7 15:34

一月监测一次是各家医院根据自己情况制定的,第二个问题,应该设置生活垃圾容器,因为如一次性物品的外包装等都是生活垃圾呀。

勤快的母老虎 发表于 2014-4-4 16:59

我们也是每月做一次,但成本有点高~~
页: [1]
查看完整版本: 空气净化手术部空气