紫外线灯管多久监测一次
刚接触院感这块内容,算是新人,所以请教各位老师,你们在做的紫外线灯管监测到底是一个月?一季度?还是半年?外线灯管强度每半年监测一次。
这个是半年一次的。。新安装是时要监测的。 紫外线灯管强度每半年监测一次。新安装时要监测一次。 已经有两位老师回答了,回答正确。我的答案同前。 紫外线灯管强度每半年监测 一次。{:1_1:}
我院紫外线灯管强度每半年监测一次。但当强度大于70uw/cm2而小于80uw/cm2时,应每季度监测一次 我们是每半年监测一次。 路过学习了,我是半年一次 科室应该还有要求,普通科室每季度一次,重点科室二月一次。不知可对? 每半年监测一次强度,新灯管安装好以后立即监测强度 谢谢各位老师的解答{:1_1:} 我们紫外线是每季度监测一次。 半年一次,我们选择在每年的4月和10月,这时候天气比较暖和,因为温度过低会影响紫外线强度监测结果的准确性。 紫外线灯管监测半年一次 一年二次(半年一次)。规范上有明确规定的。 路过学习了,谢谢老师 使用中的灯管半年监测一次,新灯管使用前监测 我们是每半年监测一次。另外使用科室的紫外线灯使用时间累计到达1000个小时,给我们打电话,我们随时去检测。 另外新灯管入库前要监测。