双子的幸福生活 发表于 2014-1-3 10:52

初中高效滤网更换问题

规范中明确:高效滤网阻力超过设计初阻力 160Pa 时要更换,请教各位专家,初效、中效呢?按规范要求的时间换,有时觉得灰尘不是太多。

杏子 发表于 2014-1-3 11:03

这也是日常维护工作中的纠结问题,我想按照要求更换,总是有科学道理吧。不换,心里不踏实。

感控小荷 发表于 2014-1-3 14:18

我也想知道,按规范要求“初效过滤网每2天清洗一次,1-2月更换一次”,更换的频率是不是太勤了,一笔不小的开支呀,请教医院是如何真正做到的?谢谢!

myd343730 发表于 2014-1-3 14:22

最近手术室也正好在提出:百级手术室温度、湿度控制不了,及温度过高,湿度也不达标,与高校过滤网有关吗?,因为其他手术室还好

依依 发表于 2014-1-6 16:23

myd343730 发表于 2014-1-3 14:22
最近手术室也正好在提出:百级手术室温度、湿度控制不了,及温度过高,湿度也不达标,与高校过滤网有关吗? ...

温湿度出现异常应该是控制系统出了问题,与过滤网无关。

myd343730 发表于 2014-1-6 17:58

依依 发表于 2014-1-6 16:23
温湿度出现异常应该是控制系统出了问题,与过滤网无关。

谢谢了,还一直以为跟过滤网也有关系呢

依依 发表于 2014-1-6 18:14

myd343730 发表于 2014-1-6 17:58
谢谢了,还一直以为跟过滤网也有关系呢

滤网与空气的洁净度有关,与温湿度控制无关。
页: [1]
查看完整版本: 初中高效滤网更换问题