洁净手术间
请问洁净手术间回风口叶子的方向是朝下还是朝上的?(因为我们医院的洁净手术间回风口的叶子是横起的) 正需要这方面的知识,{:1_1:} 我认为应该是水平的,既不能朝上,也不能朝下。 也想学习,请各位老师指点,谢谢! 如果说叶子水平的,那回风口采样架为什么要向下倾斜30度呢?.这是我在湘雅医院学习时,老师讲课说回风口采样架要向下倾斜30度. 洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条 我们医院是垂直的,叶子也就水平的了,不知是不是对的{:1_1:} 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333
7.3.9:洁净手术室内的回风口必须设过滤层(器)。当系统压力允许时,应设对≥1μm大气尘计数效率不低于50%的中效过滤层(器),回风口百叶片应选用竖向可调叶片。必要时回风口可设置碳纤维过滤器。
学习了,谢谢老师指点.
纵向的叶片是最好的,可以少挂灰尘,清洁更方便,但需要更加关注对滤网的清洁。 洁净手术室的回风口过滤网日常清洁保养维护是非常关键的。