关于ICU的消毒问题
请问各位老师,我院的ICU是洁净的,现在要投入使用,设备部门人员说因有臭氧,有人情况下不能使用,可ICU任何时候都有病人,该怎么消毒?请指教。 ICU一般都使用的是空气消毒机,为什么你们会有臭氧消毒在ICU 洁净的?那就是说空气如果符合洁净要求的话,已经不需要再采用紫外线灯等方法消毒了,洁净空气是臭氧消毒形成的?那空气中臭氧的含量在国家规定允许的范围内吗?一般常见洁净空气是通过空气层流形成的,空气通过三级过滤器的物理方法,去除污染和一般微生物,比较环保。 ICU不提倡层流洁净,我院是带空气消毒装置的中央空调系统。 ICU不需要洁净层流吗?有规定吗? ICU的层流洁净室能否开窗通风呢? 层流洁净只是造价太高,维护复杂,如果你院ICU已经是洁净装置,可以不要有其他消毒方法了,但是必须要有严格管理,定期维护哦!如果向你所述,是层流又有臭氧,得好好和设计安装人员沟通一下,到底是什么方式消毒的?
祝你顺利! 本帖最后由 沧海一粟 于 2013-12-8 15:50 编辑
我们的重症医学科使用的是循还风动态消毒机,我们这里有要求层流,但是没每听说层流产生臭氧。 洁净系统实际上是滤过原理,不可能产生臭氧。个人观点,ICU最好不要做层流,安装动态空气消毒机就可以,日常加强通风很重要。 既然是洁净ICU,为什么还要另外消毒呢?洁净ICU因为洁净设施在运转时已经起洁净空气的作用,为什么还会存在有臭氧的问题呢? 王小苗 发表于 2013-12-7 23:17 static/image/common/back.gif
ICU不需要洁净层流吗?有规定吗?
ICU不需要洁净层流,没有硬性规定,只是一旦上了洁净系统,后续的及日常的维护,大多数是跟不上的,所以洁净的功效会适得其反的,当然,有条件维护,上洁净未尝不可!{:1_17:} 华道方 发表于 2013-12-7 23:33 static/image/common/back.gif
ICU的层流洁净室能否开窗通风呢?
ICU的层流洁净室,又开窗通风?那你的层流洁净的功效在哪呢? 美好的家园 发表于 2013-12-8 22:31 static/image/common/back.gif
ICU不需要洁净层流,没有硬性规定,只是一旦上了洁净系统,后续的及日常的维护,大多数是跟不上的,所以洁净的 ...
哦,也就是说要求和CSSD 一样呢? 王小苗 发表于 2013-12-8 22:36 static/image/common/back.gif
哦,也就是说要求和CSSD 一样呢?
只要是洁净室,均要这样的,维护很重要,你可以看看2012的<医疗机构消毒技术规范>! 美好的家园 发表于 2013-12-8 22:46 static/image/common/back.gif
只要是洁净室,均要这样的,维护很重要,你可以看看2012的!
明白了,有条件的话可以是洁净的,但后续管理和维护要跟上!谢谢老师! 美好的家园老师您好!我院ICU是洁净室间,但ICU的医生护士说空气很闷,有的室间坏了更是如此,所以要求开窗通风,问行不行? 杏子 发表于 2013-12-7 23:57 static/image/common/back.gif
层流洁净只是造价太高,维护复杂,如果你院ICU已经是洁净装置,可以不要有其他消毒方法了,但是必须要有严格 ...
恩恩,老师说的极是啊~ 不客气,大家共同努力,经验分享,院感工作一定会做的更好! 请看这个链接,胡国庆老师的精彩说明http://bbs.sific.com.cn/thread-12508-1-1.html 大家共同努力,经验分享,院感工作一定会做的更好!