香菜hcp 发表于 2013-11-6 17:20

层流手术室静态监测怎么做?

各位老师,请问哪位知道“层流手术室静态监测”怎么做?谢谢!

良龙马 发表于 2013-11-6 19:41

本帖最后由 良龙马 于 2013-11-6 19:46 编辑

层流手术室静态(空态)时空气采样方法:   
1、采样方法:      
(1)当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时,按全室统一布点方法检测。      
(2)沉降法采样时,用直径9cm的培养皿,在空气中暴露30min,37℃培养24h,培养皿中的菌落数(cfu)代表空气中沉降下来的细菌数,以个/皿表示。      
(3)浮游法采样时,用裂隙采样器在空气中随机采样30min,对采样皿或采样条培养得出的菌落数(cfu),代表空气中浮游下来的细菌数,以个/m3表示。   
   2、采样高度:      
(1)采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上;      
(2)在手术区检测时应无手术台;当手术台已固定时,检测高度应在台面之上0.25cm。   
3、布点方法:
    区域                                     最少测点数                              手术区图示 Ⅰ级洁净手术室                5点(双对角线布点) 手术区和洁 净辅助用房      8点(每边内2点)局部100级区Ⅰ级周边区      Ⅱ~Ⅲ级洁净手术             3点(单对角线布点)                     集中送风面正投影区 室手术区                           6点(长边内2点,短边内1点)         集中送风面正投影区      Ⅱ级      周边区                   4点(每边内1点) Ⅲ级      周边区   Ⅳ级洁净手术室及分散         4点(避开送风口正下方)   布置送风口的洁净室面         2点(避开送风口正下方)      积>30㎡面积≤30㎡   
      注:分布在集中送风面正投影区角的采样点距离邻近两边的距离位0.12米
4、采样注意事项:      
(1)在100级区域检测时,采样口应对着气流方向;在其他区域检测时,采样口均向上;   
(2)采样后的培养基条或培养皿,应37℃条件下培养24h,并计算菌落数,菌落数的平均值均四舍五入选位到小数点后1位;      
(3)当采用浮游法测定浮游菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点数相同,且宜在同一位置上。每次采样应满足表8的最小采样量的要求,每次采样时间不应小于30分钟。      
(4)当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数即要不少于含尘浓度测点数,应满足表9规定的最少培养皿数的要求(不含对照皿)。如沉降时间适当延长,则最少要求培养皿数可按比例减少,但不能少于含尘浓度的最少测点数。      
(5)不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有两次空白对照。第一次用于检测培养皿或培养基条(每批一个对照皿(条));第2次对操作过程做对照试验(每室或每区将1个对照皿(条),打开后又立即封盖,进行模拟操作);两次对照结果必须为阴性,整个操作过程应符合无菌操作的要求。      
(6)新房验收时,应最后做空气、物表细菌检测。
      国家规定洁净手术室细菌菌落数总数≤10cfu/m~3。它是一种静态标准,真正造成医院感染的因素是手术过程中,动态的人员、仪器活动等因素对手术室空气造成不同程度污染。为了了解层流手术室在动态环境中空气含菌量。可对1个百级手术间5个采样点,1个千级手术间采样4个点,进行连续3个月分别于净化系统开启30min,手术病人进入手术间前的静态和手术开始30min,手术种类、参加人员大致相同的动态下的空气做对照。

香菜hcp 发表于 2013-11-7 17:05

谢谢,老师已经学习了!

小铃惠 发表于 2013-11-8 11:41

谢谢老师无私奉献,再一次学习了。

久久的幸福 发表于 2013-11-9 23:45

谢谢老师了,下载学习了