xiaolinglucky 发表于 2013-11-5 21:39

三级甲等医院手术室开张院感需具备什么条件

各位老师:我们是浙江省的一家医院,即将开张,有没有规定必须要通过的哪些项目的监测及是否需要特定部门的检测,出处在哪(出自哪个文件),遵循的是哪条原则,万分感谢!

青青湖边草 发表于 2013-11-5 21:48

新开医院的手术室不知是否做了净化?如果有洁净设施,必须请省级以上有资质的检验机构做综合检测,依据是GB-50333;如果是非洁净手术室,自己做监测即可,留个本底资料。

小桥溪水 发表于 2013-11-5 23:04

除了楼上说的空气监测外,还应该做物体表面的监测。如果有射线装置的话,还应该做放射线的环评和卫生监督的控评。

孟6386 发表于 2013-11-6 08:02

小桥溪水 发表于 2013-11-5 23:04 static/image/common/back.gif
除了楼上说的空气监测外,还应该做物体表面的监测。如果有射线装置的话,还应该做放射线的环评和卫生监督的 ...

同意楼上老师的意见。

jimmy5308 发表于 2013-11-6 08:07

同意楼上老师的观点{:1_1:}

lyk 发表于 2013-11-6 08:11

青青湖边草 发表于 2013-11-5 21:48 static/image/common/back.gif
新开医院的手术室不知是否做了净化?如果有洁净设施,必须请省级以上有资质的检验机构做综合检测,依据是GB ...

一般情况下,净化公司应该负责净化工程的验收,也需要一笔费用,他会请区域内有资质的机构进行检测验收,我们最好参与其中。

汪洋大海 发表于 2013-11-6 08:29

我也有此疑惑:层流系统验收费用是由厂家出还是医院出,医院自己做的检测如果不合格,厂家会认吗?

小铃惠 发表于 2013-11-6 11:42

同意楼上老师的意见。{:1_1:}

爱也伤 发表于 2013-11-17 20:57

同意楼上老师的意见。