大山 发表于 2013-11-1 11:16

准洁净手术室-----静压差?

工作中遇见准洁净手术室是30万级,洁净走是10万级。
那么洁净手术室对洁净走廊应该是正压还是负压?
有人说只要是手术室(不含负压手术室),不管洁净级别都应该是正压;
50333规范上有规定:相互连通的不同洁净度级别的洁净室之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。对此有些不明白,请各位老师指点!!

转身 发表于 2013-11-1 14:21

洁净手术室对洁净走廊应该是正压,我院还有负压手术间,主要用于感染手术

依依 发表于 2013-11-1 21:04

洁净手术室对洁净走廊应该是正压,以保证手术室的空气质量。

笑笑 发表于 2013-11-3 12:43

为什么是洁净走廊洁净度高于手术室?
页: [1]