青青草原 发表于 2013-10-12 14:59

血液科病房空气净化

我院血液科新改造后,用于粒缺的病人单间病房,百级层流房内还配有紫外线灯管,用于加药的千级层流房内配有洁净操作台(级别不知),层流病房不管有人没人住,净化系统24小时开着,如有人住院,开紫外线灯管照射12小时后再进,出院终末消毒再开紫外线照射消毒。这不是烧钱吗?跟科室主任沟通,人家说我不懂,说现在的医院血液科都这样,厂家也说层流都带紫外线灯管,千级层流房内都有洁净操作台。真是没法沟通。

青青草原 发表于 2013-10-12 16:43

论坛老师们,你们的血液科都这样吗?用于骨髓移植的病房是这样的吗?谢谢!期待老师们的回答。

动飞扬 发表于 2013-10-12 16:44

层流室内还安有紫外线灯管吗?

青青草原 发表于 2013-10-12 16:46

动飞扬 发表于 2013-10-12 16:44 static/image/common/back.gif
层流室内还安有紫外线灯管吗?

是的,厂家说都这样。千级层流还有洁净操作台。

hbsylhx 发表于 2013-10-12 16:57

可笑,从来没听说过层流房还要紫外线灯消毒的。

依依 发表于 2013-10-14 10:58

既然是层流病房,还安装紫外线等做什么,估计是对自己的产品质量不信任吧。

小雨点儿 发表于 2013-10-14 14:45

“层流病房不管有人没人住,净化系统24小时开着”,资源的极大浪费;“层流洁净病房安装紫外线灯”实属畸形设计;“千级层流房内配有洁净操作台(级别不知)”,这个是配药用的,级别是百级,这个就需要了,是正确的。

◆丶卡布奇诺 发表于 2013-10-14 15:45

层流都带紫外线灯管,是设计安装人员对层流质量不自信;千级层流房内都有洁净操作台。如果加抗肿瘤药物是需要排出毒性的。

青青草原 发表于 2013-10-14 17:27

小雨点儿 发表于 2013-10-14 14:45 static/image/common/back.gif
“层流病房不管有人没人住,净化系统24小时开着”,资源的极大浪费;“层流洁净病房安装紫外线灯”实属畸形 ...

谢谢小雨点儿版主您的回复,我觉得配药在百级洁净台内操作是无可非议的,在普通的房间内设置百级洁净台即可,为什么还要搞千级层流?只是用于加药而已。

蓝心颜 发表于 2013-10-14 17:30

是很浪费,关键是懂得人不多,又不愿意去学习。一切都听厂家的,我们院感的人说了,一些人崇洋媚外还不信。

猛虎蔷薇 发表于 2013-10-15 17:57

小雨点儿 发表于 2013-10-14 14:45 static/image/common/back.gif
“层流病房不管有人没人住,净化系统24小时开着”,资源的极大浪费;“层流洁净病房安装紫外线灯”实属畸形 ...

谢谢小雨点儿老师的正解。
简单明了直接。

葱烤鲫鱼 发表于 2013-10-23 13:40

层流病房一般建议做多几个系统,层流病房独立系统,层流病房的辅助房间独立系统,过渡病房及其附属房间独立系统,这样可以根据使用情况分别开关。比如说有一个病人的时候就可以关了其他病房,只开辅房和一个病房,如果一个层流病房的病人都没有,但是过渡病房有人,也可以关了层流区。

紫外灯这事儿。。。。应该绝对不是正常使用的时候用的,估计是做来在开启运行前做杀菌的,因为空气洁净系统只能对空气进行洁净,如果长时间停用还是有可能人员带入或建筑缝隙渗入一些病菌的,这些病菌在物体表面,并不能被空气带走和过滤掉,所以设置了紫外线灯,可以短时间完成室内表面的灭菌。然后再用空气洁净系统维持洁净。

周围房间应该没有必要做千级吧,直接辅房做万级就好了,然后设置超净台就不会有问题了吧。