感控小荷 发表于 2013-9-12 14:50

十万级的层流手术间需要用紫外线灯空气消毒吗?

在某镇卫生院新建手术间内看到十万级的层流手术间用紫外线灯空气消毒,被告知建设方就是这样设计的。我觉得很奇怪,附简易图回风口

LHJQWE 发表于 2013-9-12 14:56

洁净也好,层流也好,均有净化设备进行室内空气的净化,如何又出来紫外线灯了?施工方对层流与洁净技术又如何理解?那肯定没有资质,而且需要有资质单位验收。

依依 发表于 2013-9-12 15:19

既然已经安装了层流空气净化设备,干嘛还要安装紫外线灯呢,估计是厂家对自己的产品不放心,再用其他方法弥补一下吧。

临海听潮 发表于 2013-9-12 15:30

弄出这样的设计,真让人无语!

小雨点儿 发表于 2013-9-12 15:33

可能洁净原理、目的恐怕都没搞清吧。

梦想成真 发表于 2013-9-12 16:06

如果是十万级层流,不用紫外线消毒

沧海一粟 发表于 2013-9-12 16:08

层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。层流手术室的空气洁净原理是进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化,并采用层流超净装置控制气流的流通方向,使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌。合格的层流手术室根本不需要安装其他任何消毒设施就可以保证室内空气的洁净度。安装紫外线是“画蛇添足”。这是厂家技术不成熟的“心虚”举措。建议:尽快让你们的层流手术室通过验收。让“多余”的设施统统清除出层流手术室。

caogan_nj 发表于 2013-9-12 16:14

应该是不需要!层流本来就是通过减少粒子数来降低病原体载体!达到净化目的!因此不需要!

百荷清韵 发表于 2013-9-12 16:16

沧海一粟 发表于 2013-9-12 16:08 static/image/common/back.gif
层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术 ...

严重支持老师的见解。只要层流验收合格,没有必要再用其他的消毒设备。

任文兰 发表于 2013-9-12 16:16

          不需要。{:1_14:}

小桥流水1 发表于 2013-9-12 16:49

深有同感,我们医院差点做了这种事。

吴晓梅 发表于 2013-9-12 16:52

镇卫生院建层流手术间就是浪费。层流手术间用紫外线灯空气消毒,基本的知识都不懂,以后怎么维护?安全隐患太大了!

开水 发表于 2013-9-12 17:00

建设方有没有资质,被那些部门验收过的?应该跟踪一下什么结果,最基本的原理,目的都不懂,真无语!

fgwh2010 发表于 2013-9-12 17:26

应该不是专业的,不然不会这样,怎样验收通过呢??

美丽乌江 发表于 2013-9-12 17:28

既然已经安装了层流空气净化设备,还安紫外线灯干嘛,他们是在学吧!得看他们是否真懂,别到时候弄下来出问题。

南阳医专三附院 发表于 2013-9-12 17:39

紫外线灯是最基本的消毒方式,既然有层流还要紫外线灯干吗,多此一举。

感控小荷 发表于 2013-9-12 19:39

就是呀,医院花了很大一笔费用得到的却是这样的结果,我真的很无语。建设方就是因为他们不懂就蒙他们,我对他们院长说如果是层流就不需要紫外线,这是画蛇添足,已让他们联系建设方要求验收。我在论坛上搜索发现其他地区也有这种现象,面对这种情况作为院感人真的觉得很痛心,院感工作任重道远,尤其是基层医院该如何加强医院感染管理?我觉得陕西省举办的医院感染管理院长高峰论坛巡讲很好,值得大家效仿,让院长们增加院感方面知识,减少这种现象的发生。

幸福向北 发表于 2013-9-13 09:04

既然有层流就不要紫外线消毒,有些厂家在忽悠不懂的技术医院管理层人员

绵木兰 发表于 2013-9-13 09:13

第一次听说,真是无语。。。。。。