请教新使用层流手术室如何监测
本帖最后由 星梦78 于 2013-9-3 22:00 编辑新适用的层流手术室如何监测?都有哪些内容?谢谢! 对于新建成的层流手术室验收建议请有资质的技术监督部门来做监测,这样做出的检验结果有意义。 院长说做了,但我们没看到检验报告,自己还做监测吗?是不是使用一周后,自己做一次空气监测,谢谢 监测报告时感控科存档吗? 我们医院也是去年六月才新使用洁净手术室,一开始新建时,我就把GB50333下载印了给院领导看了,告诉领导要索要第三方验证;
新建使用的洁净手术室,按照GB50333标准必须有第三方验证,而这第三方是由他们去请来鉴定的,医院把他们的结果留底,院感科也留了份复印件
根据国家标准,空气监测重点科室是每季度监测一次,但因我们这儿周边环境不是太好,所以目前我们还是每个月做空气监测的 把GB50333下载看看吧,里面的要求很多 必须的!不然验收通不过,须找第三方较权威的机构来做,一般是监督所。 感谢老师的指教,第三方鉴定报告复印件我已经存档了,谢谢。 GB50333有了就是学习不够,明天一定重新学习学习,谢谢各位老师老师。