[求助] 初效过滤器和中效过滤器的更换时间

 火.. [复制链接]
发表于 2013-8-28 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师,我院初效过滤器和中效过滤器是F8过滤棉的可清洗的,请问多长时间必须更换啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-29 07:32 | 显示全部楼层
《医院空气净化管理规范》中华人民共和国卫生行业标准WS/T367-2012中5.3.2维护与保养要求规定:
5.3.2  维护与保养要求
5.3.2.1  空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2  新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3  末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4  排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5  定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6  设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
星火 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-29 08:44 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-29 08:49 | 显示全部楼层
1.每周对粗过滤器、中效过滤器、回风口装置清洗1次。
2.每2周对粗过滤器、中效过滤器、回风网用500 mg/L含氯消毒剂(高效)湿拭。
3.每6个月将初效、中效过滤器更换1次。每年更换高效过滤网。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-29 08:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-29 09:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!我们正需要。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-29 14:13 | 显示全部楼层
1.每周对粗过滤器、中效过滤器、回风口装置清洗1次。
2.每2周对粗过滤器、中效过滤器、回风网用500 mg/L含氯消毒剂(高效)湿拭。
3.每6个月将初效、中效过滤器更换1次。每年更换高效过滤网。

有多少医院层流维护能做到这样呢?