碧水蓝天1990 发表于 2013-8-9 09:37

层流的监测时间

改扩建和更换高效过滤器后,监测时间是30分钟,其他时间监测15分钟可以吗

wjllulu 发表于 2013-8-9 09:45

没有官方说可以不可以,私下CDC的人说百级30分钟,千级以上可以15分钟。

TUAS 发表于 2013-8-9 09:49

手术室层流又是个很纠结的领域,希望有机会在今后相关的学术会议上系统学习

guanggangyiyuan 发表于 2013-8-9 09:56

我认为按规范要求监测时间均是30分钟

依依 发表于 2013-8-9 10:05

监测时间与平时的监测时间是一致的。

焚膏继晷 发表于 2013-8-9 10:23

监测时间应该按照规范,都是30分钟。

沧海一粟 发表于 2013-8-9 10:37

你说的是层流手术间吗?根据规定,各级层流手术室的监测时间如表中所述。只能30分钟,没有15分钟之说:

晓月风和 发表于 2013-8-9 11:04

没有15分钟的说法吧!   

jiner 发表于 2013-8-9 11:23

规范要求监测时间均是30分钟,按规范做就OK了!

小铃惠 发表于 2013-8-9 16:32

规范要求监测时间均是30分钟,按规范做就OK了!

碧水蓝天1990 发表于 2013-8-9 19:44

谢谢各位老师的指教,认真学习。

傲雪洁尘 发表于 2013-8-16 15:42

谢谢各位老师的指教,认真学习。

CJM8812816 发表于 2013-8-19 09:53

规范规定沉降法30分钟
页: [1]