层流手术室空气采样沉降法这样布点对吗?
本帖最后由 沧海一粟 于 2013-7-27 17:13 编辑空气采样沉降法,100级取13+5点吗? 空气采样沉降法,100级取13点,术区5点,周边8点 “空气采样沉降法,100级取13点,术区5点,周边8点”对的。 空气采样沉降法,100级取13点,术区5点,周边8点 术区13点,周边8点。{:1_17:} 本帖最后由 niujialan 于 2013-7-27 15:43 编辑
洁净室培养皿布点示意图
谢谢老师的资料,下载学习了。 除了感谢就是感谢,分享了! 谢谢老师的资料,下载学习了。 浙江省《医院消毒卫生标准》培训时,手术室100级布点是:手术区13点,外围5个点. niujialan 发表于 2013-7-27 15:41 static/image/common/back.gif
洁净室培养皿布点示意图
老师的图示清晰、明了,太给力了!{:1_14:} 谢谢老师的的无私奉献。下载学习了! 请问各位老师,透析液检测细菌数未超标,但检出霉菌、表葡等是否栓合格 本帖最后由 woshibate 于 2013-8-7 17:45 编辑
http://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107855
简单的说就是:
当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测。 即手术区13个周边区8个。
当送风口分散布置时,全室统一检测。 即全室放置13个。
如果还没明白可以继续跟帖。 术区13点,周边8点。{:1_14:} 谢谢老师的资料,下载学习了。 谢谢老师的资料,下载学习了。{:1_1:} niujialan 发表于 2013-7-27 15:41 static/image/common/back.gif
洁净室培养皿布点示意图
这个图太好了,非常感谢! 谢谢老师的资料,下载学习了 下载学习,非常感谢啊啊