051258909121 发表于 2013-7-12 09:32

连做两次手术室空气培养不合格

在更换初效和中效滤网前后,分别做了空气培养,发现均不合格,老师们,谁能告诉我问题在哪里?

laywin 发表于 2013-7-12 10:03

有没有做阴性对照和阳性对照?是否是平板没有灭菌合格?再个,你是用沉降法还是浮游法做的?

051258909121 发表于 2013-7-12 10:14

放了两个空的培养皿,其中一个长菌,一个没长,我做的方法是沉降法。

草原星空 发表于 2013-7-12 10:25

请维护人员帮忙找找原因或者您亲自看看机组?

1151505258 发表于 2013-7-12 10:56

你是怎么做的:房间面积大概多大?生长的菌落数有多少?培养皿暴露多长时间?
我帮你查找原因。

么妹青青 发表于 2013-7-12 20:58

请各位老师指教

本帖最后由 么妹青青 于 2013-7-12 20:59 编辑

您好,我们科六月份三个房间做空气培养,有一个房间超标:8cfu/ 5min.平皿。且三个房间均有丝状真菌生长,是什么原因?以前培养全部合格的,这是第一次,请各位老师指教

laywin 发表于 2013-7-15 14:18

051258909121 发表于 2013-7-12 10:14 static/image/common/back.gif
放了两个空的培养皿,其中一个长菌,一个没长,我做的方法是沉降法。

一个长菌了,说明你的平板污染了

安靚 发表于 2013-7-16 14:24

建议再做一次,放个对照皿

梧桐落叶 发表于 2013-7-16 15:26

建议检查下器具是否完好、无菌,再放个对照,你用沉降法再试试