关于层流手术室过滤器更换监测
请问各位老师,层流手术室更换了通风设备上的高、中效过滤器是否要监测?是请上级有资质单位监测还是医院自行监测即可??谢谢各位老师 2012年版医院空气净化管理规范5.3空气洁净技术中有详细说明。 最好是请有资质单位监测,因为很多医院没有检测仪器,也不能出具有效的检测报告 两颗大门牙 发表于 2013-7-11 19:10 static/image/common/back.gif最好是请有资质单位监测,因为很多医院没有检测仪器,也不能出具有效的检测报告
请有资质单位监测.如果医院有检测仪器,个人认为也可以自己检测。 李小青 发表于 2013-7-11 17:40 static/image/common/back.gif
2012年版医院空气净化管理规范5.3空气洁净技术中有详细说明。
木有写这一点啊,老师 我们更换初中效过滤器后,就自己进行监测的 请省疾控中心的做检测后,才能使用。 问题提的好,也不懂?一起学习 最好是有资质的三方单位监测合格后才能使用!避免追查,同事自己也放心!
页: