水到渠成 发表于 2013-7-10 15:16

新建的手术室的空气采样问题

请问各位老师,新建的手术室进行空气采样,需要净化空调系统开启后多长时间才能做?

山竹 发表于 2013-7-10 15:19

一般30分钟后就可以采样了
但是还是具体问问层流的厂家吧
一般层流开启30分钟应该达到净化了

baihehua 发表于 2013-7-10 16:35

新建的净化手术室先由有资质的公司进行监测,合格后方可使用。本院监测开启30分钟后就可以。

文粤 发表于 2013-7-10 16:45

baihehua 发表于 2013-7-10 16:35 static/image/common/back.gif
新建的净化手术室先由有资质的公司进行监测,合格后方可使用。本院监测开启30分钟后就可以。

赞同3楼老师的意见,路过学习了!

若谷 发表于 2013-7-10 17:39

据有关信息:广东省规定,新净化手术室启用前必须由有资质的机构进行综合检测,包括空气细菌培养、尘埃粒子测定、风速风向、压力、温湿度等
广东目前有三个机构可以进行,其中有广州市和广东省CDC。
页: [1]