需要安装空气消毒机几台?
房间体积约为72*3.2m3,请问需要安装空气消毒机几台?谢谢! 你说的空气消毒机,应该是动态循环风空气消毒机或具有吸附、净化及消毒于一体的空气消毒器。不管是什么,你应该根据你选购的消毒设施的循环风量(也就是每小时消毒/换气次数),ACH值来决定你安装空气消毒设施的台数及功率。 心语40 发表于 2013-6-25 15:55 static/image/common/back.gif你说的空气消毒机,应该是动态循环风空气消毒机或具有吸附、净化及消毒于一体的空气消毒器。不管是什么,你 ...
动态循环风空气消毒机
ACH值如何算?
谢谢 ACH是指每小时置换或消毒的空气体积,一个ACH意味着房间里全部空气量被置换需要1小时;世界卫生组织建议,对空气传播传染病,每小时空气置换次数至少达到12个ACH。
因此,你应该先计算出你房间的体积,然后用你选择的空气消毒设施的循环风量(设备参数由厂家提供),除以房间的体积,得出的数据大于或等于12(ACH),就能满足消毒的需要(我说的是传染病病房) 路过学习了,很受益多谢{:1_1:} 心语40 发表于 2013-6-25 16:06 static/image/common/back.gif
ACH是指每小时置换或消毒的空气体积,一个ACH意味着房间里全部空气量被置换需要1小时;世界卫生组织建议,对 ...
ICU、血透室的也是这个标准吗? 个人认为应该是一样的标准,但没有依据。 看你需要安装什么样的消毒机?我们都是厂家工程师来测量计算 本帖最后由 xiesq999 于 2014-1-24 16:34 编辑
你好,目前根据环境消毒要求,一般100m³至少配置1台循环风量在900以上的空气消毒机。 根据你们的房间体积来算,应至少配置2台,方能满足消毒要求。 本帖最后由 xiesq999 于 2013-8-30 22:10 编辑
先要看你们要买哪种消毒机,再看那种消毒机一台能消多少立的空间,根据这个计算 谢谢各位老师{:1_1:}{:1_1:} 本帖最后由 xiesq999 于 2013-8-30 22:10 编辑
对于这个问题,应该根据所采购设备的循环风量及设备的使用空间大小来确定。如果是一个适用于50立方空间的设备的话,你这个空间至少得安装四台设备。在安装设备时,不要侧重于几台,而是看要其能够达到空气净化消毒的效果。 选机型:一般2台到3台!
市场上机型:一般是100M3和150M3
三台80的等离子空气消毒机 2台壁挂式,1台柜机,效果最好。 循环风量应是房间体积的8倍以上 房间需要安装几台空气消毒机,那要看是壁挂式还是柜式空气消毒机,还要看看该机的产品使用说明书是符合多少面积(或者是体积)的。最简单的方法是要厂家提供相关资料和数据,你可以从中选择合适的机型。 路过,学习了。院感管理真是学无止境呀。
页: