zhangxuelian 发表于 2013-6-23 00:03

层流手术室温度27度以上,工程师来后温度降下来了,请问可否马上进行手术了

层流手术室温度27度以上,工程师来后温度降下来了,请问可否马上进行手术了?

黄河之水 发表于 2013-6-23 07:40

没有这方面的经验,是否吹半小时再做?我院 层流监护室出现过这种情况,焖了一天才修好,交叉感染明显见多。但手术室有别于监护室。

baihehua 发表于 2013-6-23 07:51

个人认为应该维持标准温度和湿度30分钟后再开始手术,和每日晨术前环境准备一样。

416809589 发表于 2013-6-23 07:56

个人认为应该维持标准温度和湿度30分钟后再开始手术,和每日晨术前环境准备一样

小潭 发表于 2013-6-23 08:28

应该是可以的。我们也有过类似的情况。手术过程中层流手术室温度偏高,经过工程师调整后温度降下来了,手术并没有中断,也没有出现其他异常情况。

baihehua 发表于 2013-6-23 09:13

补充:我指的不是在手术中,如果是手术进行中,只能继续手术。但要密切观察患者术后情况(有无感染迹象)

宁静168 发表于 2013-6-23 09:44

   应该是可以手术。我们的净化设备由于老化、管理不到位等,也经常出现类似的情况。经常出现手术过程中层流手术室温度偏高,有些急症危及生命的手术是不能等的。手术部位感染的控制是多方面的,在此期间我们调查跟踪发现这几日的病人,并没有因为手术间的温差问题,而增加感染率,只能说有可能怎加感染风险,毕竟生病跟感染风险是没有可比性的。

二进制 发表于 2013-6-24 04:56

让温度恒定后吧{:1_12:}{:1_9:}

小白天使 发表于 2018-3-10 15:02

这是什么原因导致的,很想知道究竟。。。
页: [1]
查看完整版本: 层流手术室温度27度以上,工程师来后温度降下来了,请问可否马上进行手术了